calibre des interuprteurs differentiel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
fafa49
De passage
De passage
Messages : 48
Enregistré le : ven. 12 juin 2009 20:06
Contact :

calibre des interuprteurs differentiel

Message par fafa49 »

Bonjour

Je peux mettre un inter diff 40A 30mA type A et un inter diff 25A 30mA type AC pour un T1 de 30m²

j'ai sous l'inter diff 40A 30ma type A et sous l'inter diff 25A type AC
1 circuit 32A 1 cuircuit 20A PC
1 circuit 20A lave linge 1 circuit 10A PC
1 circuit 10A ecl. 1 circuit 10A PC GTL
1 circuit 20A chaffage 1 circuit 20A circuit spécialisé
1 circuit 2A commande CE 1 circuit 10 A seche serviette
1 circuit 20A puissance CE

Dit moi svp si c'est bien equilibré merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: calibre des interuprteurs differentiel

Message par Carminas »

Bonsoir

On ne voit pas la répartition entre les 2 ID.

Pourquoi mettre un 25A ? Par rapport à un 40A c'est plus cher, plus difficile à trouver, moins évolutif.

@+
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: calibre des interuprteurs differentiel

Message par Carminas »

En relisant mieux, j'imagine qu'il y a 2 colonnes, et que les tabulation ne marchent pas.

Si c'est le cas, tout est trop chargé et le 40A type A et le 25A type AC.

@+
Carminas
Avatar du membre
fafa49
De passage
De passage
Messages : 48
Enregistré le : ven. 12 juin 2009 20:06
Contact :

Re: calibre des interuprteurs differentiel

Message par fafa49 »

ok désolé pour la syntaxe

donc 2X40A

MERCI
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: calibre des interuprteurs differentiel

Message par Carminas »

Oui par exemple faites :

40A type A
1 circuit 32A
1 circuit 20A lave linge
1 circuit 10A PC
1 circuit 10A ecl

40A type AC
1 circuit 20A circuit spécialisé
1 circuit 20A puissance CE
1 circuit 2A commande CE
1 circuit 10 A seche serviette
1 circuit 20A chauffage
1 circuit 20A PC
1 circuit 10A PC GTL

@+
Carminas
Avatar du membre
fafa49
De passage
De passage
Messages : 48
Enregistré le : ven. 12 juin 2009 20:06
Contact :

Re: calibre des interuprteurs differentiel

Message par fafa49 »

Grand merci

a+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités