Tranformateur 220 V vers 12 V
Tranformateur 220 V vers 12 V
Bonsoir
Il y a un an j'ai récupéré le transfo 220 vers 12 volts sur la pompe de ma piscine hors sol pour mettre une filtration mieux adapté ! Quand j'ai coupé le fil c'était dans l'idée de récupérer les 3 mètres de câble électrique et la prise !!! Aujourd'hui j'ai besoin de mon transfo pour alimenter une pompe de bassin ! Mon problème est ... de quel coté était la prise 220 v et de quel coté sortait le 12 volts ... comment puis faire pour retrouver le bon sens ?
Merci à vous
Il y a un an j'ai récupéré le transfo 220 vers 12 volts sur la pompe de ma piscine hors sol pour mettre une filtration mieux adapté ! Quand j'ai coupé le fil c'était dans l'idée de récupérer les 3 mètres de câble électrique et la prise !!! Aujourd'hui j'ai besoin de mon transfo pour alimenter une pompe de bassin ! Mon problème est ... de quel coté était la prise 220 v et de quel coté sortait le 12 volts ... comment puis faire pour retrouver le bon sens ?
Merci à vous
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Tranformateur 220 V vers 12 V
Bonjour,
Il faut prendre la résistance des enroulements : le plus résistant étant celui du secteur.
Il faut prendre la résistance des enroulements : le plus résistant étant celui du secteur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Tranformateur 220 V vers 12 V
OkLabobine a écrit :Bonjour,
Il faut prendre la résistance des enroulements : le plus résistant étant celui du secteur.
Comment faut il procéder ?
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Tranformateur 220 V vers 12 V
bonsoir
Avez vous un marquage ou autre sur les bornes du transfo?
Pour la mesure d'enroulement, il faut utiliser un ohmmètre ou un multimètre sur la position
bonne chance
Avez vous un marquage ou autre sur les bornes du transfo?
Pour la mesure d'enroulement, il faut utiliser un ohmmètre ou un multimètre sur la position
bonne chance
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Tranformateur 220 V vers 12 V
Aucun marquage ... Oui ça j'ai ohmmètre ... comment je dois l'utiliser ?pinss67 a écrit :bonsoir
Avez vous un marquage ou autre sur les bornes du transfo?
Pour la mesure d'enroulement, il faut utiliser un ohmmètre ou un multimètre sur la position![]()
bonne chance
Re: Tranformateur 220 V vers 12 V
En me mettant sur la position
d'un coté j'ai une valeur de 27.0 et de l'autre 00.1 ou se trouve l'alimentation 220 V ou se trouve la sortie 12 V ?
Re: Tranformateur 220 V vers 12 V
bonsoir,
Mr labobine l'a dis un peu plus haut le plus résistant est celui du secteur
donc dans votre cas le secteur est du coté des 27 ohms
Mr labobine l'a dis un peu plus haut le plus résistant est celui du secteur
donc dans votre cas le secteur est du coté des 27 ohms
Re: Tranformateur 220 V vers 12 V
Génial ... Merci a vous tous
Re: Tranformateur 220 V vers 12 V
l enroulement primaire 220v son fil de bobinage est fin alors que le secondaire est un peu gros que le primaire
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

