recherche de norme sur les volets roulants

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

recherche de norme sur les volets roulants

Message par artelec24 »

Bonjour a tous,
Pour ceux qui ont la nfc 15-100 ou autre texte de normes électriques , je suis a la recherche d'un texte concernant le nombre maxi de volet roulant a mettre sur un circuit(tout depend de la puissance des moteurs bien sur).

Tout cela histoire que je fasse bouffer ce texte au gars qui pose les menuiseries.

Ce gars en question est aller dire a mon client que j'aurais du faire un circuit specialisé par volet roulant( mais bien sur)

On imagine la barraque avec plus de 20 fenetres par exemple , avec 2 rangées de disjoncteur au tableau prévue seulement pour les volets. tu rajoute le chauffage electrique, les autres disjoncteur lumiere et prise + les 20% d'espace libre on fini avec un tableau de 9 rangées :lol:
Voila donc si quelqu'un a un jolie texte a me montrer je suis prenneur

merci d'avance.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: recherche de norme sur les volets roulants

Message par RFco »

Salut,


Le tableau 771F par de protection 16A par disjoncteurs pour les volets roulants (en mettant les "s")
Donc on peut en mettre plusieurs sur une protection, et comme rien ne l'indique dans la norme, on est seulement limité par la somme des puissances tout comme pour les radiateurs...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: recherche de norme sur les volets roulants

Message par Didier62 »

bonjour,
Votre poseur de fenètre n'est peut étre pas électricien de formation,à chacun son métier et les poules seront bien gardées....Votre raisonnement est bon et la norme n'impose pas un départ spécialisé par volet électrique .

je pense que vous allez trouver de bons arguments devant votre client simplement en lui chiffrant 1 disjoncteur / volet roulant :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: recherche de norme sur les volets roulants

Message par RFco »

Didier62 a écrit :
je pense que vous allez trouver de bons arguments devant votre client simplement en lui chiffrant 1 disjoncteur / volet roulant :-D

Oui et non,utiliser des arguments financiers pour faire pencher la balance de votre côté n'est pas la bonne solution (comment faire si la norme l'imposait???)

Il est vrai que les poseurs ne connaissent généralement pas les normes (puisque je travailles avec quelques uns en amenant les alimentations pour eux, perso, la facture est faite à leur nom, je suis par ailleurs persuadé que quand ils font leur facture, ils se servent au passage)



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
engrenage
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : lun. 25 mai 2009 18:01
Contact :

Re: recherche de norme sur les volets roulants

Message par engrenage »

ces sur qu'il se servent,et quand il trouve pas d'elec il font eux même,je vous dis pas le boulot :-o :lol:
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités