Bonjour,
Est-ce qu'il est possible de mutualiser la ligne de terre pour différent circuit du moment que la section est la même (circuit prises en 1.5mm et circuit éclairage en 1.5mm par exemple) ?
Ou est ce qu'il faut, à partir du borinier de terre du tableau, réaliser une ligne de terre par circuit ?
Cordialement,
Julien
mutualisation du fil de terre
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: mutualisation du fil de terre
Bonjour,
Chacun des circuits issu du tableau général doit comporter (en plus des conducteurs actifs) un conducteur de protection.
Vous ne pouvez donc pas utiliser un seul conducteur de terre pour la distribution de plusieurs circuits.
Chacun des circuits issu du tableau général doit comporter (en plus des conducteurs actifs) un conducteur de protection.
Vous ne pouvez donc pas utiliser un seul conducteur de terre pour la distribution de plusieurs circuits.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
