tirer des fils sur une ancienne installation

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
juju-20
De passage
De passage
Messages : 41
Enregistré le : dim. 27 juil. 2008 12:08
Contact :

tirer des fils sur une ancienne installation

Message par juju-20 »

Bonjour,

Je souhaite réutiliser les conduits pris dans les murs de mon appartement et changer les fils électriques car je refais l'installation.
Y a-t-il une technique particulière pour tirer les fils : les savonner, les huiler ?

Cordialement,
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: tirer des fils sur une ancienne installation

Message par RFco »

Hello,


Utilisez un produit communément appelé YELLOW

http://www.bricodepot.fr/toulon/node/2044
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: tirer des fils sur une ancienne installation

Message par htc »

Bonjour
Je souhaite réutiliser les conduits pris dans les murs de mon appartement
Quel est le type de ces conduits ? Métallique, gaine annelée, ...?
Avatar du membre
fafa04
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mer. 24 déc. 2008 00:32
Contact :

Re: tirer des fils sur une ancienne installation

Message par fafa04 »

bonjour
attention dans les installation anciennes au mauvaise surprise!!!!
genre epissures au milieu des canalisations ,derivation "sauvage" noyée dans le mur ect.... les pros de la renovation pourrait surement vous en racontées des "bonnes" ;-) j'ai moi meme vu des cas :-o
bon courage
cordialement
F
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: tirer des fils sur une ancienne installation

Message par katinanh1 »

BONJOUR

Soyez prudent et faites très attention
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: tirer des fils sur une ancienne installation

Message par htc »

Bonsoir,
A propos de reno avec des gaines metalliques : si on doit les
conserver, est-il vrai qu'il faut les relier a la terre ?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: tirer des fils sur une ancienne installation

Message par GAS »

Bonjour,
htc a écrit :A propos de reno avec des gaines metalliques : si on doit les
conserver, est-il vrai qu'il faut les relier a la terre ?
Si vous souhaitez concerver des conduits métalliques vous ne pourrez utiliser que des circuits constitués à partir de câbles pour répondre aux prescriptions du paragraphe 521.4 de la NF C 15-100.
" Les conducteurs des circuits en courant alternatif disposés dans des enveloppes en matériau
ferromagnétique doivent être installés de telle manière que les conducteurs de chaque circuit se
trouvent dans la même enveloppe.
NOTE - Si cette condition n'est pas remplie, des suréchauffements et des chutes de tension excessives peuvent se produire
en raison de phénomènes d'induction...."
Cordialement
GAS
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: tirer des fils sur une ancienne installation

Message par htc »

Merci Gas pour ces precisions precises ...
A+
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités