ciruit extérieur

Message par mrm »

bonjour

la norme NF 15-100 dit que pour les circuits spécialisé extérieurs comme : store , piscine, portail , une ligne direct avec protection , mais

je voudrais savoir , pour les circuits éclairages extérieur ou prise 230 16 A extérieur placé dans une habitation , c'est quoi la norme NF 15-100 ????

merci d'avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: ciruit extérieur

Message par Carminas »

Bonsoir

Si c'est circuits ne sont pas attenants au batiments, ils doivent être sur des circuit dédié et sous un interrupteur différentiel dédié à l'extérieur.

S'ils sont attenants au batiment, pas d'obligation, mais je vous conseille néanmoins de faire des circuits dédiés, car en cas de défaut de votre appareillage extérieur cela ne bloquera pas l'installation de l'intérieur.

@+