constitution du tableau électrique de ma maison

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
loic063
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mar. 24 févr. 2009 22:55
Contact :

constitution du tableau électrique de ma maison

Message par loic063 »

Bonjour

Je suis passé sur le site il y a un mois environ pour parler et avoir des infos par rapport à la réhabilitation électrique de ma future maison .Suite à vos conseils avisées , je pense très fortement faire changer par EDF( ou entreprise agrée ) ma ligne d'alimentation triphasé380v ( calibrage disjoncteur 30 Apar Phases ) pour passer en monophasé avec un abonnement à 45 A n'ayant pas de chauffage électrique ou d'appareills de grosse puissance .

J'ai revu la constitution de mon tableau ( 3 rangées ) et j'aimerais que les membres du forum me disent ce qu'ils en pensent :

RANGEE1 : inter dif 30 mA type AC de 63 A , four 32A , LV 20 A, PC 16 A cuisine( 7) , PC 16 A cave couloir cuisine salon (5) , PC 16 A salon (5) , Ecl 10 A cuis cave couloir sonnerie , Ecl 10 Asalon + escalier , volets roulants rdc (5) , télérupteur escalier .

RANGEE 2 : inter dif 30 mA AC 63A , CHAUD 20A , Congél 20A ,PC 16 A SdB 1(1) CH3 ( 4) soit 5 pc , PC 16 A SdB 2 (1) CH2 (4) soit 5 pc , PC 16 A couloir étage (1) CH3 (3) soit 4pc , Ecl 10A SdB1 , Ecl 10 A Sdb 2, Ecl 10A couloir dressing CH1 CH2 CH3 , volets roulants étage (4)

RANGEE 3 : INTER DIF 30 mA AC 63 A , LL 20 A , SL20 A , PC 16 A étage , PC 16A grange 1 , PC 16 A grange 2 , PC 16 A garage , Ecl 10 A combles , Ecl 10 A grange , Ecl 10 A ext , 10 A VMC .

J'aimerais aussi savoir si la pc frigo est une pc de type normale ou une pc spécialisé comme le LL , LV , etc .

Merci beaucoup pour votre aide
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: constitution du tableau électrique de ma maison

Message par DOM »

BONSOIR,
si vous voulais etre au norme actuel il y a de grosses erreurs :-o
déjà pour une maison supérieur a 100 M2? C'est mini 3 TYPE ac et 1 TYPE A
Donc je vous conseil de rajouté un type A ;-) sur lequelle sera branché votre plaque de cuisson(32A)
-wmc 2A=circuit spécialisé (si modèle standard)
-volets roulants=circuit spécialisé(plusieurs volets sur le meme circuit OK)
-sonnette =circuit spécialisé 2A
-pour le four 20A ,mais vous pouvez le mettre en 32A, mais prévoir un section de conducteur de 6 mm2
-et pour répondre a votre question les frigos ce branche sur une prise normal,le circuit spécialise pour celui ci n'ai pas obligatoire.
-n'oublier pas les deux prises tableau protéger par un d16A.
-pour votre chaudiere fioul ou gaz un 10A suffit largement.
-si vous n'avez pas de chauffage electrique votre abonnement et peut etre trop gros?
-pour les ID 63A, inutile si tout et bien reparti(ça peut faire du bien au porte monnaie de mettre des 40A)
Revoir déjà ça,et nous indiquer les section de fils la prochaine fois ;-)
cordialement
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: constitution du tableau électrique de ma maison

Message par Carminas »

Bonjour

Je ne serai pas aussi sévère que DOM.

Il faut déjà nous préciser si vous vous contentez d'une simple mise en sécurité du tableau en conservant les circuits existants ou si vous faites une rénovation totale de l'installation.
Dans le 1er cas, il n'y a pas d'obligtation sur le nombre d'ID, dans le 2ème cas, il en faut effectivement 4 au delà de 100m².

En principe le circtuit 6² 32A c'est pour une plaque ou une cusisinière qui doit se trouver sous un type A, le four se branchant sur un 2,5² 20A.

Pour le reste pas grand chose à dire, si ce n'est une rangée 2 très peu chargée par rapport à d'autres, mais avec des ID 63A cela a peu d'importance. Si vous passiez en 40A comme suggéré par DOM, il faudrait revoir celà.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité