moteur compresseur

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
56chevy210
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 1 déc. 2008 02:14
Contact :

moteur compresseur

Message par 56chevy210 »

Salut j'aimerais savoir avec quel grosseur de fils connecter mon moteur et je met un breaker quel amp
merci

C'est ce moteur que j'ai sur mon compresseur : http://www.baldor.com/products/detail.a ... CMB%2DCONT
Avatar du membre
darkalbator
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
Localisation : 67
Contact :

Re: moteur compresseur

Message par darkalbator »

Bonjour,

Merci de nous indiquer quelle longueur de câble vous devez poser. D'après la doc, le courant max est de 20,6A.
En fonction des logueurs, je dirais du 4 ou du 6mm².

Cordialement.
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: moteur compresseur

Message par Etincelle »

Bonjour,

Déjà comment fonctionne cet appareil surnommé "breaker", que je connais pas. "ON NE PEUX PAS TOUT SAVOIR"
Le message date au calendrier grégorien de ma région, d'hier soir, excuser le retard.
Pour votre info, un cheval c'est 736 WATTS, le nombre de chevaux multiplié par 736 donne le nombre de watts voir kilowatts divisé en mono par 240 Volts donne l'intensité qui passera dans les conducteurs, suivant l'intensité qui passe dans les conducteurs vous donneront la section des fils, et sur le site, les fusibles ou les disjoncteurs à utiliser pour ce genre d'appareils.
En fin de compte la loi d'ohm dans toute sa simplicité, et c'est bien expliqué sur le site, à consulter.

Amicalement.
Avatar du membre
56chevy210
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 1 déc. 2008 02:14
Contact :

Re: moteur compresseur

Message par 56chevy210 »

je vais avoir environ 25 pied de fils merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: moteur compresseur

Message par GAS »

Bonsoir,
Pour faciliter les échanges,je traduis:
56chevy210 a écrit : je vais avoir environ 25 pied de fils merci
soit environ 7,62 mètres de fils.
breaker = disjoncteur :lol:
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités