Installation neuve
Installation neuve
Bonjour à tous,
Je construis une toute petite maison à la campagne et je veux le minimum au point de vue confort.
Quelqu'un pourrait il me dire du point de vue du consuel si je suis obligé d'installer dans la cuisine un circuit en 6 mm² alors que je n'en aurai pas besoin ? (étant donné que les cuisinières sont généralement livrées en 2,5 )
Vu que ma maison est toute petite dois je absolument respecter le nombre de prises sur le plan de travail de la cuisine ?
Les prises TV sont elles obligatoires ?
Merci pour votre aide.
Je construis une toute petite maison à la campagne et je veux le minimum au point de vue confort.
Quelqu'un pourrait il me dire du point de vue du consuel si je suis obligé d'installer dans la cuisine un circuit en 6 mm² alors que je n'en aurai pas besoin ? (étant donné que les cuisinières sont généralement livrées en 2,5 )
Vu que ma maison est toute petite dois je absolument respecter le nombre de prises sur le plan de travail de la cuisine ?
Les prises TV sont elles obligatoires ?
Merci pour votre aide.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Installation neuve
bonjour,
Les prises TV sont effectivement obligatoires si les réseaux de communication ne peuvent pas distribuer la télévision. Dans ce cas vous devrez prévoir 2 prises TV si la surface de l'habitation est < ou = à 100 m2, et au moins 3 prises au delà de 100 m2
Vous devrez placer une de ces prises dans la salle de séjour, près d’un socle de prise de communication.
Vous pouvez sans problème alimenter votre cuisinière en 2,5 mm2 et protéger ce circuit par un disjoncteur 20A ou un fusible 16A.samsara75 a écrit :Quelqu'un pourrait il me dire du point de vue du consuel si je suis obligé d'installer dans la cuisine un circuit en 6 mm² alors que je n'en aurai pas besoin ? (étant donné que les cuisinières sont généralement livrées en 2,5 )
La réglementation impose 6 prises non spécialisées en cuisine dont 4 doivent être réparties au-dessus du plan de travail. Toutes fois si votre cuisine n'excède pas 4 m2, il est admis de ne prévoir que 3 socles au total.samsara75 a écrit :Vu que ma maison est toute petite dois je absolument respecter le nombre de prises sur le plan de travail de la cuisine ?
Les prises TV sont elles obligatoires ?
Les prises TV sont effectivement obligatoires si les réseaux de communication ne peuvent pas distribuer la télévision. Dans ce cas vous devrez prévoir 2 prises TV si la surface de l'habitation est < ou = à 100 m2, et au moins 3 prises au delà de 100 m2
Vous devrez placer une de ces prises dans la salle de séjour, près d’un socle de prise de communication.
Cordialement
GAS
GAS
Re: Installation neuve
Bonsoir, desole de contredire, mais la ligne en 6 mm² est obligatoire meme si la cuisine est un kitichinetteGAS a écrit :bonjour,Vous pouvez sans problème alimenter votre cuisinière en 2,5 mm2 et protéger ce circuit par un disjoncteur 20A ou un fusible 16A.samsara75 a écrit :Quelqu'un pourrait il me dire du point de vue du consuel si je suis obligé d'installer dans la cuisine un circuit en 6 mm² alors que je n'en aurai pas besoin ? (étant donné que les cuisinières sont généralement livrées en 2,5 )
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Installation neuve
RE
C'est exact artelec24 si on applique le tableau 771F de la NF C 15-1OO.
Mais avant de répondre , j'ai pris le temps de la réflexion et J'ai pensé qu'en regard des 2,5 de la cuisinière, il était stupide d'alimenter sa prise en 6 mm2 pour l'obliger à placer ensuite un socle de réduction 10-16A et cela, avec une protection de 32A en tête. Enfin penses-tu que le 32A va protéger le câble d'alimentation en 2,5 mm2 de sa cuisinière contre les surintensités?
C'est exact artelec24 si on applique le tableau 771F de la NF C 15-1OO.
Mais avant de répondre , j'ai pris le temps de la réflexion et J'ai pensé qu'en regard des 2,5 de la cuisinière, il était stupide d'alimenter sa prise en 6 mm2 pour l'obliger à placer ensuite un socle de réduction 10-16A et cela, avec une protection de 32A en tête. Enfin penses-tu que le 32A va protéger le câble d'alimentation en 2,5 mm2 de sa cuisinière contre les surintensités?
Cordialement
GAS
GAS
Re: Installation neuve
Bonsoir,
Pour le circuit plaque de cuisson ou cuisinière (même a gaz) ?
C'est filerie 6mm2, prise 32A et protection 32A
Il n'y a aucune bricole a faire !
Qui va habiter dans la maison demain ? Quel soit petite ou grande !
S'il y a un nouveau propriétaire, quel type de plaque va t'il mettre ?
Une dizaine d'euros gagné, pour ce retrouver avec une famille brûlée !
Je sais bien que la norme et quelque fois embêtante, mais elle est aussi surtout bien pensée
@bientôt
Pour le circuit plaque de cuisson ou cuisinière (même a gaz) ?
C'est filerie 6mm2, prise 32A et protection 32A
Il n'y a aucune bricole a faire !
Qui va habiter dans la maison demain ? Quel soit petite ou grande !
S'il y a un nouveau propriétaire, quel type de plaque va t'il mettre ?
Une dizaine d'euros gagné, pour ce retrouver avec une famille brûlée !
Je sais bien que la norme et quelque fois embêtante, mais elle est aussi surtout bien pensée
@bientôt
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Installation neuve
re
Dom, il s'agit d'un particulier qui s'adresse au site et pose sa question au regard du câble d'alimentation en 2,5mm2. Personnellement je pense que la non-conformité résulterait au final d'une protection 32A sur une canalisation en 2,5 mm2 raccordée sur un socle réducteur 10-16A+T. Et si problème il devait y avoir, le 2,5 fondrait avant que le 32A ne saute.
D'où la réponse que je lui ai tenue.
Dom, il s'agit d'un particulier qui s'adresse au site et pose sa question au regard du câble d'alimentation en 2,5mm2. Personnellement je pense que la non-conformité résulterait au final d'une protection 32A sur une canalisation en 2,5 mm2 raccordée sur un socle réducteur 10-16A+T. Et si problème il devait y avoir, le 2,5 fondrait avant que le 32A ne saute.
D'où la réponse que je lui ai tenue.
Cordialement
GAS
GAS
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation neuve
Salutatous,
Pour finaliser la réponse, je vous dirais seulement ceci :
La norme demande à ce qu'une ligne 6mm² soit installée et protégée en 32A, même si on n'en a pas l'utilité, c'est comme pour les prises de communication et les prises TV, si on veut avoir son attestation consuel, on n'a pas le choix, IL FAUT LE FAIRE...
@+
.
Pour finaliser la réponse, je vous dirais seulement ceci :
La norme demande à ce qu'une ligne 6mm² soit installée et protégée en 32A, même si on n'en a pas l'utilité, c'est comme pour les prises de communication et les prises TV, si on veut avoir son attestation consuel, on n'a pas le choix, IL FAUT LE FAIRE...
@+
.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Installation neuve
Certaines plaques de cuisson 32A sont alimentées en 2,5mm², on ne va pourtant pas les raccorder sur une alim 16A ou 20A, NON????
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Installation neuve
Re bonsoir,
Son câble ne peut pas fondre (normalement).
Car il et calibré par rapport a la plaque par le constructeur et vous lui répondez bien Vous pouvez sans problème alimenter votre cuisinière en 2,5 mm2 et protéger ce circuit par un disjoncteur 20A ou un fusible 16A.
Je répond c'est Filerie 6mm2,prise 32A,et protection 32A que va t-il installer quand ça plaque ou cuisinière sera HS ?
C'est ça que je vois
rfco a raison, j'aimerai arriver a faire comprendre tout ça, en seulement quelque phrases, comme lui.
@bientôt
Son câble ne peut pas fondre (normalement).
Car il et calibré par rapport a la plaque par le constructeur et vous lui répondez bien Vous pouvez sans problème alimenter votre cuisinière en 2,5 mm2 et protéger ce circuit par un disjoncteur 20A ou un fusible 16A.
Je répond c'est Filerie 6mm2,prise 32A,et protection 32A que va t-il installer quand ça plaque ou cuisinière sera HS ?
C'est ça que je vois
rfco a raison, j'aimerai arriver a faire comprendre tout ça, en seulement quelque phrases, comme lui.
@bientôt
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Installation neuve
re
C'est bien ce qui me chagrine RFCO et tu as raison. Pour ma part, et c'est un point de vue tout personnel, j'analyse le risque et très honnêtement, je préfère une non conformité au tableau 771F que celle résultant d'une protection surcalibrée en amont d'une canalisation.
Mais encore une fois, je n'ai pas l'intention de vous contredire.

C'est bien ce qui me chagrine RFCO et tu as raison. Pour ma part, et c'est un point de vue tout personnel, j'analyse le risque et très honnêtement, je préfère une non conformité au tableau 771F que celle résultant d'une protection surcalibrée en amont d'une canalisation.
Mais encore une fois, je n'ai pas l'intention de vous contredire.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
