branchement plaque de cuisson

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
tdr
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 5 mars 2009 18:52
Contact :

branchement plaque de cuisson

Message par tdr »

Bonjour,

J'ai le problème suivant :
mon compteur est en triphasé, et j'ai malheureusement acheté une plaque Sauter EN MONO.
Ai-je une chance de pouvoir la brancher ??
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement plaque de cuisson

Message par RFco »

Salut,

Rien n'est impossible, c'est selon l'abonnement souscrit...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
tdr
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 5 mars 2009 18:52
Contact :

Re: branchement plaque de cuisson

Message par tdr »

Mon abonnement est 3 x 15 ampères.
La plaque est donnée pour 220V 32 ampères.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement plaque de cuisson

Message par RFco »

Bonjour,


Cela ne pourra pas aller, il vaut mieux échanger la plaque contre une qui fonctionne en tri, sinon, vous ne pourrez au mieux utiliser qu'une seule plaque voire deux (et encore pas à pleine puissance)...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
tdr
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 5 mars 2009 18:52
Contact :

Re: branchement plaque de cuisson

Message par tdr »

OK, c'est ce que je craignais.
Merci pour le conseil.
A+
Avatar du membre
tdr
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 5 mars 2009 18:52
Contact :

Re: branchement plaque de cuisson

Message par tdr »

En fait, mon compteur est en 3 * 20 ampères.
J'ai donc branché sur une phase, en triplant le câble pour avoir une section suffisante.

J'ai testé ltous les feux au maxi, rien n'a disjoncté !!

Pensez-vous que je prenne un risque ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: branchement plaque de cuisson

Message par RFco »

Hello,

Protégez votre ligne en 20A, ne prenez qu'une phase et le neutre.

Pas de risques, car si vous dépassez les 20A, soit votre DB, soit la protection sautera...

Il serait cependant plus sage de prendre des plaques en triphasé...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
tdr
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 5 mars 2009 18:52
Contact :

Re: branchement plaque de cuisson

Message par tdr »

C'est noté, merci encore pour le coup de main.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité