Bonjour,quels contacteur et thermique dois-je installer pour protéger mon moteur ventilateur centrifuge monophasé 230V 50Hz.Bobine en 230V aussi;Puissance du moteur 148W et I max 0,7A.
Je dois éclairer un voyant si mon ventilateur s’arrête.
Avez vous des références de contacteur et thermique chez télé?
MERCI par avance.
alimentation ventilateur centrifuge 230V monophasé
Re: alimentation ventilateur centrifuge 230V monophasé
tu peut mettre un sectionneur porte fusible en amont avec des fusibles 1A AM( accompagnement moteur) ou un disjoncteur moteur tri avec une plage de reglage de 0.63 à 1A . tu le passes en mono en mettant ensérie 2 contacts.Pour ce qui est du contacteur un lc10suffit largement . Si tu veut mettre un voyant pour une surcharge moteur tu à juste a l'alimenter sur un contact 1 2 normalement ouvert du disjoncteur moteur.par contre si tu veut qu'il s'allume lorsque tu arrete le moteur cable le sur un contact auxilliaire du contacteur
Re: alimentation ventilateur centrifuge 230V monophasé
Bonjour
Pour choisir un contacteur, en plus des données du moteur, nous devoens avoir aussi la catégorie d'emploi ( les conditions de marches et d'arrêt du moteur). http://www.geea.org/article.php3?id_article=246
En fonction de ce document, donne nous la catégorie d'emploi, et nous t'aiderons.
Pour choisir un contacteur, en plus des données du moteur, nous devoens avoir aussi la catégorie d'emploi ( les conditions de marches et d'arrêt du moteur). http://www.geea.org/article.php3?id_article=246
En fonction de ce document, donne nous la catégorie d'emploi, et nous t'aiderons.
Le voyant doit s'allumer pour un arrêt normale ou un arrêt dû à un défaut?Je dois éclairer un voyant si mon ventilateur s’arrête
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités

