Avis sur tableau tri

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
smorgan
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 01:18
Contact :

Avis sur tableau tri

Message par smorgan »

Bonjour à tous...

Un petit avis ou des recommandations et conseil sur le tableau électrique suivant (en cours de fabrication) avec une petite partie domotique pour les connaisseurs...
http://smorgan.free.fr/tab_elec_seb.pdf

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Avis sur tableau tri

Message par Carminas »

Bonjour

Dans l'ensemble ce n'est pas mal mais il y a un gros défaut : l'équilibrage des phases.
Sur la phase 1 il n'y a aucun gros consommateur, il y en a 3 sur les phases 2 et 3.

Pour la partie domotique, je ne me prononce pas, ce n'est pas mon domaine.

@+
Carminas
Avatar du membre
smorgan
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 01:18
Contact :

Re: Avis sur tableau tri

Message par smorgan »

Bonjour,
Oui en effet il n'y a pas de gros consommateur sur la ph1, je vais y mettre le four du RDC,
sur la phase 2, le ballon n'est pas un gros consommateur par contre car c'est un ballon géothermique, qui d'après mon installateur n'utilise quasiment pas d'électricité...
Donc ca me ferait comme gros consommateur :
1 four PH1
1 four(CH4) + lave linge PH2
1 lave vaisselle + lave linge(CH4) PH2

Je pense que c'est mieux ainsi...
mais un congélateur c'est pas un gros consommateur aussi?
Avatar du membre
smorgan
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 01:18
Contact :

Re: Avis sur tableau tri

Message par smorgan »

oops c'est phase 3 pour lave V et lave L
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités