Rajout de dijoncteur : puissance ?
Rajout de dijoncteur : puissance ?
Bonjour,
Je souhaite rajouter des disjoncteurs Hagger sur mon tableau refait il y a 1an (maison de 1976)
Un pour le four avec câblage en 6 carrés
Un pour le lave vaisselle : câblage en 4 carrés mais repiquage vers la prise en 2.5 carrés
Je pensais à un 32A pour le four (qui sera seul)
Et à un 20A pour le lave vaisselle (ou bien 16A suffise t’il ? )
Sinon, en règle générale, pour une prise seule pour une lave linge ou sèche linge …, il faut mettre du 16 ou du 20A ?
Merci
Je souhaite rajouter des disjoncteurs Hagger sur mon tableau refait il y a 1an (maison de 1976)
Un pour le four avec câblage en 6 carrés
Un pour le lave vaisselle : câblage en 4 carrés mais repiquage vers la prise en 2.5 carrés
Je pensais à un 32A pour le four (qui sera seul)
Et à un 20A pour le lave vaisselle (ou bien 16A suffise t’il ? )
Sinon, en règle générale, pour une prise seule pour une lave linge ou sèche linge …, il faut mettre du 16 ou du 20A ?
Merci
Re: Rajout de dijoncteur : puissance ?
Bonjour,
Lave vaisselle, Lave linge, circuits protégés par disjoncteur 20 a.
Pour le four 32a
Amicalement.
Lave vaisselle, Lave linge, circuits protégés par disjoncteur 20 a.
Pour le four 32a
Amicalement.
Re: Rajout de dijoncteur : puissance ?
Bonjour
Pour compléter Etincelle , il est préférable d'avoir des disjonteur diff de type A avec courant diff= 300 mA
NB: Si vous n'avez pas encore fait d'achat, du 2.5mm² sufira pour tous les récepteurs
Pour compléter Etincelle , il est préférable d'avoir des disjonteur diff de type A avec courant diff= 300 mA
: l'on peut utilisé un disjoncteur de 20APour le four 32a
NB: Si vous n'avez pas encore fait d'achat, du 2.5mm² sufira pour tous les récepteurs
Re: Rajout de dijoncteur : puissance ?
j'ai un interrupteur diff 40A, 30Ma au bout de chaque rangée de disjoncteurs mais pas des 300ma comme vous me dites
donc pour le four : 32A ou 20A au choix donc ?
Vous dites que du du 2.5mm² sufira pour tous les récepteurs : c'est à dire qu'au bout de mon cable de 6 ou de 4, je continue avec un fil de 2.5 vers le disjoncteur ?
mon lave linge est relié sur un disjoncteur 16a et je n'ai jamais eu de souci, Puis je le garder ou bien doiq je chaner ?
Merci
donc pour le four : 32A ou 20A au choix donc ?
Vous dites que du du 2.5mm² sufira pour tous les récepteurs : c'est à dire qu'au bout de mon cable de 6 ou de 4, je continue avec un fil de 2.5 vers le disjoncteur ?
mon lave linge est relié sur un disjoncteur 16a et je n'ai jamais eu de souci, Puis je le garder ou bien doiq je chaner ?
Merci
Re: Rajout de dijoncteur : puissance ?
Bonsoir,
Il faut d'abord évaluer la puissance de votre four avant de s'engager à tirer des fils pour rien.
Si vous alimenter votre four en 6mm² et que vous le protéger avec un disjoncteur de 20 A c'est pas grave par contre l'inverse cela aura des conséquences facheuses.
@+
Il faut d'abord évaluer la puissance de votre four avant de s'engager à tirer des fils pour rien.
Si vous alimenter votre four en 6mm² et que vous le protéger avec un disjoncteur de 20 A c'est pas grave par contre l'inverse cela aura des conséquences facheuses.
@+
Re: Rajout de dijoncteur : puissance ?
bonsoir
d'apres un article de la schemateque du forum,
on peux pour un circuit specialisé pour un four ou pour un lave linge ect... le cabler en 2.5 mn² avec une protection 20A
http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=37
d'apres un article de la schemateque du forum,
on peux pour un circuit specialisé pour un four ou pour un lave linge ect... le cabler en 2.5 mn² avec une protection 20A
http://www.volta-electricite.info/artic ... g=fr&pg=37
Re: Rajout de dijoncteur : puissance ?
bonsoir,
ETINCELLE a raison,evaluer la puissance ,mais la norme demande.
-FOUR 20 A en 2,5 mm2
-Plaque de cuisson 32 A en 6mm2(meme si elle et a gaz
)
@bientot
ETINCELLE a raison,evaluer la puissance ,mais la norme demande.
-FOUR 20 A en 2,5 mm2
-Plaque de cuisson 32 A en 6mm2(meme si elle et a gaz
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: Rajout de dijoncteur : puissance ?
desole!j'ai croiser 
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: Rajout de dijoncteur : puissance ?
Bonsoir
Sauf appareils non standard, inutile de mettre du 6² ou du 4² pour ce que vous envisagez.
Du 2,5² protégé par un disj 20A conviendra aussi bien pour un four, un lave-linge, un lave-vaisselle ou un sèche-linge.
Un disj 16A peut même suffire si la puissance ne dépasse pas 3,5kW.
Quand à ajouter ces disjoncteurs en bout de rangée sous les ID 30mA 40A existants, cela dépendra si ceux ci sont déjà bien chargés ou non. Si vous êtes certain de ne pas dépasser les 40A dans toutes les conditions d'utilisation, il n'y a pas de problème.
@+
Sauf appareils non standard, inutile de mettre du 6² ou du 4² pour ce que vous envisagez.
Du 2,5² protégé par un disj 20A conviendra aussi bien pour un four, un lave-linge, un lave-vaisselle ou un sèche-linge.
Un disj 16A peut même suffire si la puissance ne dépasse pas 3,5kW.
Quand à ajouter ces disjoncteurs en bout de rangée sous les ID 30mA 40A existants, cela dépendra si ceux ci sont déjà bien chargés ou non. Si vous êtes certain de ne pas dépasser les 40A dans toutes les conditions d'utilisation, il n'y a pas de problème.
@+
Carminas
Re: Rajout de dijoncteur : puissance ?
En fait je ne tire aucun fil
Tout existe déjà
Derrière le four, il y a une arrivée en 6 et une en 4
Celle en 4 est dérivée avec un fil en 2.5 vers la prise qui servira au lave vaisselle
Mon four sera classique, donc entre 3500 et 3800W je pense…
Donc pour le four : je peux mettre du 20A ou du 32 au choix ?
Et pour le lave vaisselle : du 20A, voir du 16A ?
Pourquoi est que j’ai un aussi gros fil prévu pour le four ? c’est une ancienne norme ?
Merci
Tout existe déjà
Derrière le four, il y a une arrivée en 6 et une en 4
Celle en 4 est dérivée avec un fil en 2.5 vers la prise qui servira au lave vaisselle
Mon four sera classique, donc entre 3500 et 3800W je pense…
Donc pour le four : je peux mettre du 20A ou du 32 au choix ?
Et pour le lave vaisselle : du 20A, voir du 16A ?
Pourquoi est que j’ai un aussi gros fil prévu pour le four ? c’est une ancienne norme ?
Merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités



