J'ai un tableau divisionnaire qui n'est pas protégé par un disjoncteur (ni au départ dans le tableau principal, ni en entrée du tableau).
Je dois donc remettre 2 disjoncteurs, je pensais mettre des 63A (avec du 16²) mais ils sont vraiment chers.
Puis-je mettre des 40A ? À quoi dois-je faire attention ?
Merci
Choix dijoncteur
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7402
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Choix dijoncteur
Hello
Oui, un disjoncteur au départ.
Qu'y a t'il dans le tableau secondaire ?
Un interrupteur sectionneur peut suffire
Oui, un disjoncteur au départ.
Qu'y a t'il dans le tableau secondaire ?
Un interrupteur sectionneur peut suffire