Mises à la terre local

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Ludo972
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : ven. 25 oct. 2024 15:06
Contact :

Mises à la terre local

Message par Ludo972 »

Bonjour à tous,

J’avais une question par rapport à la mise à la terre. Quand faut-il prévoir une mise à la terre locale d’un bâtiment externe par rapport à son alimentation qui vient d’un autre.

Typiquement, un bâtiment 1 alimente un bâtiment 2. Le bâtiment 1 dispose d’une mise à la terre. Quand est-ce que le bâtiment 2 doit disposer de sa propre mise à la terre ? Selon quels paramètres ? Et bien sûr c’est quel paragraphe de la norme NF C15-100 (j’ai l’ancienne version avec l’amendement 5, si vous donnez le paragraphe pas celle de 2024) qui en parle ?

Ludo972
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Mises à la terre local

Message par RFco »

Hello

la nouvelle norme n'entre en vigueur que le 1er septembre 2025

Je ne vois pas pourquoi cela changerais sur ce point

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Ludo972
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : ven. 25 oct. 2024 15:06
Contact :

Re: Mises à la terre local

Message par Ludo972 »

Oui bien sûr, c'est vrai. Et du coup pour mes questions ? :-D
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Mises à la terre local

Message par RFco »

Bonjour

tu as l'ancienne norme, donc toutes les réponses

ces deux bâtiments ne doivent pas être sur la même dalle
on ne doit pas pouvoir toucher simultanément des "choses" alimentées par chacun des tableaux, donc, à éviter

au "pire" créer une terre locale et l'interconnecter

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Buourproy77
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 29 mai 2025 09:43
Contact :

Re: Mises à la terre local

Message par Buourproy77 »

Si le bâtiment 2 est équipé d'équipements métalliques mis à la terre (armatures, charpentes, etc.), nous recommandons fortement de les raccorder au système de mise à la terre local.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités