Comment choisir le bon disjoncteur pour votre système électrique domestique ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
followwood
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 19 juin 2025 06:16
Contact :

Comment choisir le bon disjoncteur pour votre système électrique domestique ?

Message par followwood »

Bonjour à tous sur le forum Volta Électricité,
Je souhaite moderniser mon installation électrique et je me demande quel type de disjoncteur choisir en fonction de la puissance utilisée. Mon habitation est équipée d'appareils tels que des climatiseurs, des chauffe-eau, des plaques à induction et des machines à laver, d'une puissance totale estimée à environ 8 à 10 kW. Dois-je diviser le disjoncteur en plusieurs zones ou utiliser un disjoncteur principal de grande capacité ? Devrais-je également utiliser une protection différentielle supplémentaire ? J'attends avec impatience les conseils de personnes expérimentées pour garantir sécurité et efficacité.
Merci.
Édit admin traduction anglais français au moyen de Google, merci de traduire vos questions, le forum est situé en France.
Avatar du membre
mathiaslejeune62
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 21 juin 2025 23:59

Re: Comment choisir le bon disjoncteur pour votre système électrique domestique ?

Message par mathiaslejeune62 »

Salut followwood,

Oui, tu dois bien sûr répartir ta puissance sur plusieurs circuits protégés par des disjoncteurs adaptés à chaque usage (16A pour les prises classiques, 20A pour les plaques, 32A pour un chauffe-eau, etc.).

Un disjoncteur général de 63A en tête peut suffire pour 9-10 kW, mais tout dépend de ton abonnement EDF. Et oui, une protection différentielle 30 mA par rangée (au moins type AC et A) est obligatoire pour la sécurité.

N’hésite pas à poster un schéma si tu veux des avis plus précis !
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Comment choisir le bon disjoncteur pour votre système électrique domestique ?

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour les calibres des disjoncteurs, voici les maxi permis par la norme (on peut tout à fait mettre moins, 16A pour les prise et 10A pour l'éclairage sont d'usage courant) :
NF C 15-100 A5 508 Courant assigné maximal des dispositifs de protection.jpg
NF C 15-100 A5 493 Appareils de chauffage.jpg
Pour les interrupteurs différentiels, je vous conseille de ne mettre que des 63A type A pour supprimer tout risque de surcharge et minimiser les contraintes de répartition.
8 disjoncteurs maxi par interrupteur différentiel.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Avatar du membre
Fabien5
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 31 oct. 2025 12:24
Contact :

Re: Comment choisir le bon disjoncteur pour votre système électrique domestique ?

Message par Fabien5 »

Bonjour,

Pour une habitation avec des appareils comme des climatiseurs, chauffe-eau, plaques à induction ou machines à laver (8 à 10 kW), il vaut mieux répartir les circuits plutôt que tout mettre sur un seul disjoncteur. Chaque usage (prises, plaques, chauffe-eau…) doit avoir son propre disjoncteur calibré selon la puissance.

Les protections différentielles 30 mA sont indispensables pour la sécurité des personnes. Il faut aussi respecter la norme NF C 15‑100 et, si nécessaire, équilibrer les phases.

En résumé, plusieurs petits disjoncteurs bien répartis offrent plus de sécurité et facilitent la maintenance qu’un seul gros disjoncteur.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités