Chute ICC avec porte fusible.

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
Gaston59
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 18 oct. 2024 20:30
Contact :

Chute ICC avec porte fusible.

Message par Gaston59 »

Salut à tous.
Je bosse actuellement sur un projet poste de transformation.
Je suis coincé au niveau des sections de câble.
Je suis à 53KA en IK3 et 52KA en IK1.
Problème, à la note de calcul, pour un départ éclairage, je me retrouve avec du 2,5mm2 et pour les prises, je me retrouve avec du 4mm2 !!!
Choix des disjoncteur : des ABB série S202.
Je fait le même calcul avec des disjoncteurs ABB série s800, la je passe en 1,5 pour l’éclairage et 2,5 pour les prises.
Sauf que tout le matos a deja était installé en série S202.
On me dit alors de mettre un porte fusible pour faire chuter l’Icc en amont!
Je test mais rien ne change.
Ma question :
En quoi un porte fusible fait chuter l’Icc ???
Vous y croyez vous ?
Avatar du membre
tom91
Expert
Expert
Messages : 48
Enregistré le : lun. 4 juil. 2022 17:41
Contact :

Re: Chute ICC avec porte fusible.

Message par tom91 »

Bonjour,

Je pense que le fusible que l'on préconise de placer ne va pas limiter le courant de court-circuit, par contre, il réalisera surement la coupure en cas de courant de court-circuit maximum si vos disjoncteurs ne sont pas suffisant.
J'imagine que tous cela doit être à étudier dans une note de calculs, ou à l'aide des catalogues constructeurs (ABB en l'occurrence)

Je pense qu'on parle donc de "coordination" ou de "filiation". Comme cela est le cas entre disjoncteurs.

Un point qui pourrait vous sauver sans être obligé à réaliser cette coordination (qui peut elle être interdite dans des parties d'un établissement ERP par exemple, car la sélectivité peut être impactée), c'est de réaliser la note de calculs en connaissant la véritable valeur de puissance de court-circuit "Scc" que le distributeur de courant pourrait vous communiquer.
Cette valeur est à renseigner dans la note de calculs (mini et maxi) et elle est souvent à 500MVA par défaut, alors qu'elle est en réalité plus faible la plupart du temps. Avec un peu de chance, cela pourrait vous faire baisser légèrement votre ICC maximum de l'installation (de plusieurs milliers d'ampère).
Avatar du membre
Eareat1976
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 11 nov. 2025 06:41
Contact :

Re: Chute ICC avec porte fusible.

Message par Eareat1976 »

Gaston59 a écrit : ↑ven. 18 oct. 2024 20:33 Salut à tous.
Je bosse actuellement sur un projet poste de transformation.
Je suis coincé au niveau des sections de câble.
Je suis à 53KA en IK3 et 52KA en IK1.
Problème, à la note de calcul, pour un départ éclairage, je me retrouve avec du 2,5mm2 et pour les prises, je me retrouve avec du 4mm2 !!!
Choix des disjoncteur : des ABB série S202.
Je fait le même calcul avec des disjoncteurs ABB série s800, la je passe en 1,5 pour l’éclairage et 2,5 pour les prises.
Sauf que tout le matos a deja était installé en série S202.
On me dit alors de mettre un porte fusible pour faire chuter l’Icc en amont!
Je test mais rien ne change.
Ma question :
En quoi un porte fusible fait chuter l’Icc ???
Vous y croyez vous ?
Non, un porte-fusible ne fait quasiment pas chuter l’Icc — sa résistance est trop faible. Ce qui limite vraiment le courant de court-circuit, c’est la courbe de coupure du fusible lui-même (s’il fond avant le pic), pas le porte-fusible.
Avatar du membre
kevinhuis
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : ven. 12 déc. 2025 21:54
Contact :

Re: Chute ICC avec porte fusible.

Message par kevinhuis »

Gaston59 a écrit : ↑ven. 18 oct. 2024 20:33 Salut à tous.
Je bosse actuellement sur un projet poste de transformation.
Je suis coincé au niveau des sections de câble.
Je suis à 53KA en IK3 et 52KA en IK1.
Problème, à la note de calcul, pour un départ éclairage, je me retrouve avec du 2,5mm2 et pour les prises, je me retrouve avec du 4mm2 !!!
Choix des disjoncteur : des ABB série S202.
Je fait le même calcul avec des disjoncteurs ABB série s800, la je passe en 1,5 pour l’éclairage et 2,5 pour les prises.
Sauf que tout le matos a deja était installé en série S202.
On me dit alors de mettre un porte fusible pour faire chuter l’Icc en amont!
Je test mais rien ne change.
Ma question : slide puzzle solver
En quoi un porte fusible fait chuter l’Icc ???
Vous y croyez vous ?
A [Interdit] porte‑fusible by itself doesn’t significantly reduce [Interdit] calculated short‑circuit current (Icc) in [Interdit] system. It’s mainly there to hold and connect [Interdit] fuse, but [Interdit] [Interdit :)] fault current is still determined by [Interdit] source impedance and network, so just adding a holder won’t change [Interdit] Icc numbers. Only specific current‑limiting devices or protection [Interdit] [Interdit] interrupts [Interdit] fault very quickly can limit [Interdit] let‑through energy, not [Interdit] holder itself.
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités