branchement four pro

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
jules2024
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 10 juil. 2024 08:53
Contact :

branchement four pro

Message par jules2024 »

Bonjour, je dois brancher un four pro Bartscher AT90-ST

2,7 kW | 230 V | 50 Hz

Quel Branchement ?

disjoncteur 20 A 2P+N sous diff 63A 30 ma est suffisant ou il faut plus.

Cordialement
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: branchement four pro

Message par flaschgordon »

Bonjour, 2,7 Kw sous 230 V donne un courant de 2700/230 = 11, 7 A

Donc un disjoncteur de 20 A avec une section de fils de 2,5 mm² , ( Ici le calibre du disjoncteur ( 20 A) doit être en rapport avec la section des fils ) convient parfaitement . @+
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités