Branchement d'une cuisinière

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
DD29
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 11 mai 2024 11:38
Contact :

Branchement d'une cuisinière

Message par DD29 »

Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une cuisinière INDESIT induction tout à l'électricité, ref i67iq5kcxe (Puissance four 2500W et puissance grill 2600 W et 3 foyers induction, 2100, 1800 et 1200 W).

Ref : https://www.darty.com/nav/achat/gros_el ... cteristics

Un câble est attaché à la cuisinière de section 4mm2. Dans l'installation électrique dans le mur je vois des fils mais de 1.5 mm2. Le disjoncteur (fusible) dédié à la cuisinière est de 20A.
Puis je raccorder le câble de la cuisinière aux fils ? (ce qui m'inquiète c'est qu'ils ne sont pas du même diamètre).
Merci pour votre réponse.
Bonne journée
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement d'une cuisinière

Message par RFco »

Bonjour

du 1,5mm² sur protection 20A ce n'est pas bon

il faut voir le tableau pour savoir s'il y a un départ prévu pour une cuisinière ou des plaques de cuisson

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
DD29
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 11 mai 2024 11:38
Contact :

Re: Branchement d'une cuisinière

Message par DD29 »

Bonjour,
d'abord merci pour votre réponse j'ai vérifié il s'agit non pas du 1,5 mais du 2,5 mm carré (fils côté mur)
au tableau il y a juste le fusible 20 ampères dédié à la cuisinière.
Il faudrait que j'utilise que les plaques à induction par exemple ?mais pas four et induction ?
Bon ça serait pas dans les normes c'est certain...

Bonne journée
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1602
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Branchement d'une cuisinière

Message par VE Pp »

Bonjour,

Si on regarde les caractéristiques de l'appareil :
  • Puissance four 2600 W
  • Foyer arrière droit (type, puissance, dimension) Induction+ booster - 2100 W - 18 cm
ET si vous utilisez plus de deux éléments : 2600 + 2100 = 4700 W 4700 / 230 = 20,43 A
20,43 Ampères pour un disjoncteur de 20 A c'est un peu juste, il risque de déclencher si vous utilisez plusieurs éléments en même temps, dans cet exemple j'ai choisi les deux plus gros consommateurs. Si vous choisissez de de pas refaire un circuit dédié en 6mm2 avec un disjoncteur de 32 A il vous faudra faire attention de ne pas dépasser 20 ampères.
Avatar du membre
DD29
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 11 mai 2024 11:38
Contact :

Re: Branchement d'une cuisinière

Message par DD29 »

Ok merci !
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités