Réfection tableau avec installation photovoltaique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Rémy
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : mer. 30 août 2017 15:48
Contact :

Réfection tableau avec installation photovoltaique

Message par Rémy »

Bonjour,

Je dois intervenir sur la réfection du tableau de répartition principal en mono sur une habitation qui possède une installation photovoltaique avec
batterie: dans quel ordre dois-je mettre l'installation photovoltaique hors service : DC puis AC puis onduleur puis batterie est-ce cela?
Merci pour votre aide.
Avatar du membre
Xavier61
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 18 sept. 2023 06:03
Contact :

Re: Réfection tableau avec installation photovoltaique

Message par Xavier61 »

Bonjour,

Oui, c'est l'ordre correct pour mettre hors service une installation photovoltaïque avec batterie :

Couper l'alimentation DC (panneaux solaires).
Couper l'alimentation AC (courant alternatif).
Mettre l'onduleur hors service.
Enfin, désactiver la batterie.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez obtenir quelques conseils pratiques sur DevisConseil
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités