différence entre 13 100 et 13 200

Message par benzou »

Bonjour,
je n'arrive pas à comprendre comment différencier une install 13 100 d'une intall 13 200?

merci d'avance
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 140
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: différence entre 13 100 et 13 200

Message par vincebzh56 »

Bonjour

Si un seul transformateur sur site dont la puissance est au max a 1250kva alors comptage bt et norme 13100 applicable.
La 13200 s applique qu'à t a elle des lors d' une installation pour une puissance > 1250kva avec plusieurs transformateurs et donc comptage HT...
Imagine une entreprise avec plusieurs bâtiments chacun un poste transfo.....Ceux ci sont donc assujettis à la 13200...
Le poste de livraison arrivée réseau est soumis à la 13200 mais aussi 13100...