Cohabitation coaxial et ligne 12 volts DC

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
serge45
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 15 févr. 2020 06:19
Contact :

Cohabitation coaxial et ligne 12 volts DC

Message par serge45 »

Bonjour,

J'ai un souci suite à quelques travaux réalisés chez ma fille car il n'a pas été tiré assez de gaines (ICT et ICTA) en réservation.
Les lignes électriques en 220v ont déjà été tirées avant ma venue et l'installation est achevée.

Le souci, c'est qu'il ne me reste plus qu'une seule gaine en diamètre 20 pour tirer le coaxial TV et le câblage en 12v DC (éclairage de secours via panneaux solaires) qui a complètement été oublié avant.
En plus, il y a quand même une bonne longueur (pouvant aller jusqu'à environ 10 mètres).

Si je dois en passer de nouvelles, bonjour les dégâts dans cette maison tout juste rénovée.
Ma question est:
Puis-je les passer ensemble sans risque de perturbation ?

Merci beaucoup pour vos réponses et bonne année à tout le monde !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Cohabitation coaxial et ligne 12 volts DC

Message par RFco »

Bonjour,

Ça ne va pas être simple à faire passer, mais c'est "acceptable" quoique hors normes.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
serge45
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 15 févr. 2020 06:19
Contact :

Re: Cohabitation coaxial et ligne 12 volts DC

Message par serge45 »

Bonjour RFco et merci beaucoup pour cette réponse rapide !

Oui, ce ne sera pas facile et pas vraiment aux normes françaises (cette maison est en Afrique) mais je n'ai pas vraiment le choix.
Si cela avait été avec du 220v, je n'aurais même pas posé la question mais avec du 12v je ne savais pas si j'allais avoir un souci plus tard.
Bonne journée à vous.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités