coupure d'urgence de studios

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
jean50
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 23 nov. 2017 18:18
Contact :

coupure d'urgence de studios

Message par jean50 »

Bonjour,

Je vais très bientôt avoir un nouveau contrôle DPE de mes studios .
Lors du dernier, les risques électriques n'étaient pas concernés .
J'ai une inquiétude au sujet de la coupure d'urgence .
En effet le disjoncteur et l'inter différentiel de chaque studio sont groupés dans une niche dans la cage d'escalier.
Pensez vous que l'on va exiger le déplacement de ce matériel ??
Si tel est vraiment le cas, je vais avoir un problème énorme pour le cheminement .
D'avance merci de vos observations.
Bien cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: coupure d'urgence de studios

Message par RFco »

Hello


La question est : ou est le tableau de protections de chaque studio?

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jean50
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 23 nov. 2017 18:18
Contact :

Re: coupure d'urgence de studios

Message par jean50 »

Bonjour,

Merci pour votre complément d'information.
La réponse
Le disjoncteur et l'inter dif est dans une niche dans la cage d'escalier (donc très près de la porte d'entrée de chaque studio )
Les tableaux modulaires sont groupés dans local toujours accessible dans ce même bâtiment .(local poubelles rangement)

cordialement .
jean50
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: coupure d'urgence de studios

Message par Carminas »

Bonjour

Le diagnostic électricité contrôle présence d'un dispositif de coupure générale DANS le logement.

Si ce n'est pas le cas, vous aurez une anomalie de signalée.

Si vous voulez l'éviter, je vous conseille de déporter dans le logement un interrupteur sectionneur 63A

Image
Carminas
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités