Liaison équipotentielle directement sur collecteur ???

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

Liaison équipotentielle directement sur collecteur ???

Message par safrane14 »

Bonjour,

J'ai deux collecteurs d'eau dans mon installation, un pour répartir l'eau froide et l'autre pour l'eau chaude.

Est il possible de raccorder directement la liaison équipotentielle a ces collecteurs, les tuyaux désservant chaque point d'eau étant soudés dessus, plutot que de relier chaque départ d'eau les un apres les autres ?

Voici les collecteurs :

Image
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Liaison équipotentielle directement sur collecteur ???

Message par RFco »

Bonjour,


C'est pour du PER, non????

Donc si pour du PER, ce n'est pas utile de raccorder...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

Re: Liaison équipotentielle directement sur collecteur ???

Message par safrane14 »

Non c'est pour des liaisons cuivres
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Liaison équipotentielle directement sur collecteur ???

Message par RFco »

safrane14 a écrit :Non c'est pour des liaisons cuivres


Ah rare comme cas,

Donc perso, je relierais toutes les nourrices (au moins celle où l'arrivée est raccordée)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

Re: Liaison équipotentielle directement sur collecteur ???

Message par safrane14 »

le model que j'ai mis en photo n'est pas le mien mais c'est la même chose sauf que l'arrivée principale ce fait par le haut et tout les départ par le bas comme le model en photo.

tu penses que si je relie juste l'arrivée, ça va faire contact sur tout les départs en passant par le collecteur ?

je suis pas sur les lieux pour tester je ferais mon petit retour d'expérience au moment venu !

mais bon si ca peut permettre de gagner des collier, du temps et pas s'embéter a ponter tout les départs c'est chouette !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Liaison équipotentielle directement sur collecteur ???

Message par RFco »

Réunis tous les départs est inutile, il suffit de relier l'arrivée surtout si elle est en cuivre, et donc juste à la sortie du ballon et ça passera sans soucis...


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

Re: Liaison équipotentielle directement sur collecteur ???

Message par safrane14 »

il faut que je m'assure que le collecteur fasse bien la continuité entre l'arrivée et les départs.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invités