Mass sur terre

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
Swayat
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. 27 oct. 2021 23:42
Contact :

Mass sur terre

Message par Swayat »

Bonjour tout le monde.

On a une problème de mass dans une porte métallique à côté de post H61 et après la pluie il était un passage d'un cheval 🐎 à côté de post H61 de 3 mètres le cheval est tombè a cause d'une electrocution.

J'ai fait des mesures entre des phases et les masses dans le cofret de comptage de post H61 les mesures sont normale mais J'ai fait une mesure de la différent de potentiel de 2 mètres entre les bornes de multimetre sur la terre ou le cheval 🐎 tombè j'ai trouvé 60 v ????
Est-ce que le problème ?
Avatar du membre
electrx
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 12:03
Contact :

Re: Mass sur terre

Message par electrx »

Bonjour

Ce phénomène est appelé la tension de pas. (une phase du réseau HTA qui débite a la terre)
Ne plus s'approcher du H61 surtout en cas de pluie, recommandation valable pour les animaux et les êtres humains .
prévenir d'urgence le service dépannage sécurité d'Enedis.
Imerci de nous informer sur la suite donnée.
A+
Avatar du membre
Swayat
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. 27 oct. 2021 23:42
Contact :

Re: Mass sur terre

Message par Swayat »

Bonjour 👋

Je déclenche le disjoncteur HP et fais les mesures précédentes les masses et la différent de potentiel disparaît
J'ai annulé le comptage
J'ai fermé le disjoncteur
Tous va bien


Thanks
Avatar du membre
Swayat
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. 27 oct. 2021 23:42
Contact :

Re: Mass sur terre

Message par Swayat »

Bonjour
Le cofret de comptage installait sur le même support où le post installé,
j'ai éliminé le comptage et tous va bien les masses et la différent de potentiel ont disparus
Avatar du membre
electrx
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 12:03
Contact :

Re: Mass sur terre

Message par electrx »

Bonjour
Désolé mais je n'ai pas tout compris, que voulez vous dire par "éliminé le comptage"?????