deux prises de terres distinctes

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
nicklav
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 12 févr. 2018 21:03
Contact :

deux prises de terres distinctes

Message par nicklav »

Bonjour,
Dans la pièce dédiée à la chaudière je constate qu'il y a un disjoncteur et une prise de courant dans un mini coffret électrique. Ce disjoncteur de la chaudière fait double emploi car il y en a déjà un dédié au tableau général. Je constate aussi qu'il y a un fil de terre qui sort du sol et qui est raccordé au mini coffret et que cette terre est reliée au fil vert et jaune du cable qui alimente le mini coffret. Or il y a déjà une autre prise de terre raccordée au tableau.
Pour résumer :
Premièrement, j'ai deux prises de terre qui sont interconnectées au tableau électrique.
Dois-je laisser dans l'état ou supprimer la 2è terre? Quels sont les risques à ne rien faire?
Deuxièment, j'ai 2 disjoncteurs pour la chaudière.

Merci de vos réponses
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3512
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: deux prises de terres distinctes

Message par Carminas »

Bonsoir

Sans doute qu'une terre suffirait
Mais si vous avez 2 terres dans un même batiment, elle doivent être interconnectées.

Pas d'intérêt d'avoir 2 disjoncteurs en série sur un même circuit.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités