section câble alim piscine

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
doudou01120
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 14 févr. 2019 15:33
Contact :

section câble alim piscine

Message par doudou01120 »

Bonjour à tous!
Je reviens auprès de vous pour cette fois un problème de section de câble d'alimentation de local technique de piscine. Le local sera à une distance de 40m de mon tableau de répartition (lui-même accolé au dj EDF). Ce local recevra.
Une Ppe de filtration 0.40 Kw
Une PAC de 4.2 Kw
Un robot de 0.2 Kw
Un éclairage de 10W (LED)
Je me propose de passer : 1 câble de 3x 6mm pour le PAC avec DJ 32A au départ derrière un Dif 30mA
1 câble de 3x 2.5 dispatché vers le robot + éclairage + (extension éventuelle) avec DJ 20A au départ derrière un Dif 30mA Est-ce correcte ?
Quel calibre pour le disjoncteur magnéto thermique dans le local technique pour la Ppe filtration ?
Quel calibre pour le disjoncteur magnéto thermique dans le local technique pour la PAC ?

En espérant avoir été assez clair dans ma demande, je vous remercie par avance pour votre aide
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section câble alim piscine

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour 5000W sur 40m, le 6² est un peu juste (2,9% de chute de tension dans la liaison)
Surtout que vous aurez sans doute quelques prises pour brancher des équipements annexes
Passez sur du 10².

Donc dans l'ordre :
- borniers du tableau principal
- disj 32A
- 3G10² sur 40m
- ID 30mA 40A
- puis 3 disjoncteurs 10A et disj 20A pour la PAC (éventellement courbe D suivant préco du fabricant)

Dans le local, tout le câblage en 1,5² sauf la PAC en 2,5²
Vous inspirer de ceci :
Image

A supposer que les 4,2kW de la PAC soit de la puissance absorbée et pas restituée
Carminas
Avatar du membre
doudou01120
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 14 févr. 2019 15:33
Contact :

Re: section câble alim piscine

Message par doudou01120 »

Bonjour Carminas
Tout d'abord merci pour vos réponses et conseils si rapides et que bien évidemment je suivrais. En ce qui concerne la PAC celle-ci sera pour mon fils et je n'ai pour l'instant que ces infos: PAC 4.2 Kw + cette doc alors n'étant pas un "spécialiste des PAC...
Image
Encore une fois, merci pour votre aide Carminas et aussi merci à ce forum
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section câble alim piscine

Message par Carminas »

Les 4,2, c'est la puissance restituée.
La puissance absorbée est de 1kW

Du coup, le 6² est jouable si vous etes raisonnable dans les usages de puissance.
Carminas
Avatar du membre
doudou01120
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 14 févr. 2019 15:33
Contact :

Re: section câble alim piscine

Message par doudou01120 »

Merci une nouvelle fois Carminas
OK pour le 6mm2
Du coup, est-ce que je reste sur un DJ 32A en protection du câble dans tableau principal ?
Et pour le reste j'imagine rien de changé dans tableau secondaire:
ID 40/30mma
3 DJ 10A
1DJ 20A (courbe D) pour la PAC
Merci pour la confirmation (ou correction)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section câble alim piscine

Message par Carminas »

Bonjour

Si vous tirez 32A vous aurez une chute de tension un peu trop élevée.
Soit vous vous en fichez, et vous mettez un disj 32A
Soit vous voulez limiter et vous mettez un disj 20A

Pour le reste cela ne change rien.

Pour la PAC, le courbe D dépend du type de PAC.
Carminas
Avatar du membre
doudou01120
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 14 févr. 2019 15:33
Contact :

Re: section câble alim piscine

Message par doudou01120 »

OK Carminas, je vais mettre un DJ 20A en tête du tableau principal par "crainte" de chute de tension ayant de "l'électronique" dans l'asservissement.
Dans ce cas, est-ce que je conserve l' ID 40/30mma en tête du tableau secondaire?
merci pour vos précieux conseils
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section câble alim piscine

Message par Carminas »

Oui vous maintenez l'ID 40A
Carminas
Avatar du membre
doudou01120
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 14 févr. 2019 15:33
Contact :

Re: section câble alim piscine

Message par doudou01120 »

merci Carminas, vous êtes au "TOP"
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités