MARCHE FORCEE HORLOGE MODULAIRE

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Poulet22
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 31 janv. 2020 14:27
Contact :

MARCHE FORCEE HORLOGE MODULAIRE

Message par Poulet22 »

Bonjour,

Je n'ai pas trouvé la solution sur ce forum ou internet, c'est pourquoi je me permet d'aborder ce sujet.

Je souhaite installer un éclairage exterieur dont le fonctionnement serait contrôlé par une horloge modulaire.
Aussi je voudrai contrôler l'eclairage depuis un interrupteur situé à proximité de l'endroit éclairé (le tableau électrique étant loin: pas pratique d'utiliser la fonction marche forcée de l'horloge).

Est ce que ce montage est possible?

Merci d'avance pour vos retours.
Avatar du membre
flaschgordon
Assidu
Assidu
Messages : 205
Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
Contact :

Re: MARCHE FORCEE HORLOGE MODULAIRE

Message par flaschgordon »

Bonjour, le plus simple est de brancher un interrupteur en parallèle sur le contact de l'horloge modulaire. le contact de celle ci sera shunté quand l'interrupteur sera fermé (position 1).

Mais bien sur il ne faut pas oublier de remettre manuellement cet interrupteur en position 0 ( interrupteur ouvert) si non l'éclairage sera en fonctionnement " h 24 "

Soit vous trouvez un interrupteur avec l'indication 0/1 ou On / off, ou alors n'importe quel interrupteur fera l'affaire et vous ajoutez proprement au feutre indélébile 0 /1 sur celui ci.
@+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités