changement télérupteur Hager E510 00

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
chrispub
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 21 août 2019 14:14
Contact :

changement télérupteur Hager E510 00

Message par chrispub »

Bonjour à tous,

Suite à une rénovation, je dois changer un télérupteurs qui disfonctionne.
HAGER : modèle E510 00


Il semble que ce modèle n'existent plus.
j'ai essayé de brancher un télupteur LEGRAND SIlencieux, mais un ami qui s'y connait en éléctricité, m'a indiqué que celà ne pouvait pas fonctionner avec mon installation

Un ami m'a indiqué que mon installation électrique était avec des neutres "pontés", Il faut donc que je le remplace à l'identique, car sinon celà demanderait de tout revoir l'installation électrique si j'installe d'autre télérupteurs.
et qu'il fallait un modèle (de ce que j'ai compris) avec une alimentation qui alimente la bobine, et une autre le circuit ?????


quel est votre avis ?
faut il que je me résigne à rechercher ces modèles d'occasions ou y a t'il des modèles équivalent ?


merci de votre éclairage.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: changement télérupteur Hager E510 00

Message par RFco »

Hello

Il ne faut pas prendre un modèle électronique comme le le grand, mais un classique

Par exemple EPN510 de Hager.

En effet, dans ton installation, les poussoirs sont alimentés par le neutre.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
chrispub
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 21 août 2019 14:14
Contact :

Re: changement télérupteur Hager E510 00

Message par chrispub »

RFco a écrit : mer. 21 août 2019 19:12 Hello

Il ne faut pas prendre un modèle électronique comme le le grand, mais un classique

Par exemple EPN510 de Hager.

En effet, dans ton installation, les poussoirs sont alimentés par le neutre.

@+
merci
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités