GROUPE ELECTROGENE

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
staz
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 23 juil. 2019 14:23
Contact :

GROUPE ELECTROGENE

Message par staz »

Bonjour à vous...
J'ai un problème avec mon groupe électrogène SDMO, qui, lorsque le moteur démarre, il s'arrete après 3s et le pictogramme "défaut pression d'huile" s'affiche. Une vidange c'était fait y'a de cela un mois et le groupe fonctionne à peine 10h par semaine. Les paramètres huiles, liquide de refroidissement, et carburant sont aux bons niveaux.
Je vous prie de me donner vos points de vue.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: GROUPE ELECTROGENE

Message par Candela »

Bonjour,
vérifiez tout d'abord s'il n'y aurait pas un mauvais contact ou un fil coupé dans le circuit du pressostat.
S'il n'y a rien d'anormal, vérifiez le pressostat lui-même.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités