Bonjour messieurs;
Pourriez vous me renseigner sur les valeurs de la résistance des prises de terre suivantes selon les dernières mises à jour des normes qui les régissent :
La résistance de la prise de terre des masses d'un poste de distribution public HTA/BT est ce 3 Ohms ?
La résistance de la prise de terre du neutre d'un poste de distribution public HTA/BT est ce 10 Ohms
La résistance de la prise de terre des masses ainsi que celle du neutre au niveau des lotissements (endroit de branchement) ??
Merci d'avance
Valeurs normatives des prises de terre des masses et neutre des postes de distribution public et lotissements
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Valeurs normatives des prises de terre des masses et neutre des postes de distribution public et lotissements
bonsoir,
voir page 9 du guide GP03 SeQuelec
Valeurs de la prise de terre globale du neutre BT pour un lotissement comprenant un poste HTA-BT
https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... pdf#page=9
pour information
prise de terre du neutre BT
voir le tableau page 15
https://www.cjoint.com/c/IGysFwcOSqH
pour informations voir Fiches et guides SéQuélec publiques
https://www.enedis.fr/fiches-et-guides-sequelec
cordialement
pericles
voir page 9 du guide GP03 SeQuelec
Valeurs de la prise de terre globale du neutre BT pour un lotissement comprenant un poste HTA-BT
https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... pdf#page=9
pour information
prise de terre du neutre BT
voir le tableau page 15
https://www.cjoint.com/c/IGysFwcOSqH
pour informations voir Fiches et guides SéQuélec publiques
https://www.enedis.fr/fiches-et-guides-sequelec
cordialement
pericles
Re: Valeurs normatives des prises de terre des masses et neutre des postes de distribution public et lotissements
Bonjour pericles;
J'apprécie beaucoup votre effort de me répondre en rassemblant ces ressources fiables et j'en vous remercie infiniment
En effet , j'ai essayé auparavant de rassembler les documents que vous m'avez communiqués, et c'est bien Rb = 5 Ohm pour un courant du neutre limité à un certain IE 1000A document ERDF et c'est le cas de notre réseau
alors que la NF C 15-100 article 442.2.6.1 privilège une RB<Utb-Uo/IE = 1200-230/1000 disant 1 Ohm pour un TTS et la NF C 13-100 article 442.1 RB<Utp-Uo/IE = 2000-230/1000 disant 2 Ohms
Quelle valeur puis je prendre et considérer pour la résistance de mise à la terre du neutre d'un poste distribution publique au niveau du poste ?
j'ai besoin besoin de vos confirmations ou éclaircissements
Cordialement
J'apprécie beaucoup votre effort de me répondre en rassemblant ces ressources fiables et j'en vous remercie infiniment
En effet , j'ai essayé auparavant de rassembler les documents que vous m'avez communiqués, et c'est bien Rb = 5 Ohm pour un courant du neutre limité à un certain IE 1000A document ERDF et c'est le cas de notre réseau
alors que la NF C 15-100 article 442.2.6.1 privilège une RB<Utb-Uo/IE = 1200-230/1000 disant 1 Ohm pour un TTS et la NF C 13-100 article 442.1 RB<Utp-Uo/IE = 2000-230/1000 disant 2 Ohms
Quelle valeur puis je prendre et considérer pour la résistance de mise à la terre du neutre d'un poste distribution publique au niveau du poste ?
j'ai besoin besoin de vos confirmations ou éclaircissements
Cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Valeurs normatives des prises de terre des masses et neutre des postes de distribution public et lotissements
bonjour,
attention à l’utilisation des normes
pour les réseaux et branchements basse tension souterrains en lotissement,
Les principaux textes de référence sont:
- L'arrêté technique du 17 mai 2001 commenté dans l'UTE C 11-001, "Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie"
- La norme NF C 11-201 d’octobre 1996 et ses annexes ; "Réseaux de distribution d'énergie électrique"
- La norme NF C 14-100 de février 2008 ; "Installations de branchement à basse tension".
source : https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... pdf#page=1
je ne connais pas les procédures de ENEDIS, il faut contacter ENEDIS de votre région pour les procédures de réalisation des études, il y a un certains nombres de guides techniques qui ne sont pas accessibles aux personnes non agrées. chaque région a ses particularités, aussi il faut se renseigner auprès de celle-ci
pour information
voir Domaine d'application des normes d'installation
https://www.cjoint.com/c/IGApXLmbF1Z
cordialement
pericles
attention à l’utilisation des normes
pour les réseaux et branchements basse tension souterrains en lotissement,
Les principaux textes de référence sont:
- L'arrêté technique du 17 mai 2001 commenté dans l'UTE C 11-001, "Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie"
- La norme NF C 11-201 d’octobre 1996 et ses annexes ; "Réseaux de distribution d'énergie électrique"
- La norme NF C 14-100 de février 2008 ; "Installations de branchement à basse tension".
source : https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... pdf#page=1
je ne connais pas les procédures de ENEDIS, il faut contacter ENEDIS de votre région pour les procédures de réalisation des études, il y a un certains nombres de guides techniques qui ne sont pas accessibles aux personnes non agrées. chaque région a ses particularités, aussi il faut se renseigner auprès de celle-ci
pour information
voir Domaine d'application des normes d'installation
https://www.cjoint.com/c/IGApXLmbF1Z
cordialement
pericles
Re: Valeurs normatives des prises de terre des masses et neutre des postes de distribution public et lotissements
Bonjour;
Merci pour vos éclaircissements et pour le schéma d'application des normes
Cordialement
Merci pour vos éclaircissements et pour le schéma d'application des normes
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
