Bonsoir,
L'installation électrique d'une station de traitement et déminéralisation (d'eau potable) contient plus que 9 variateurs de vitesse alimentant les Groupe électro-pompe,nous avons souffert récemment de détérioration de plusieurs carte de puissance et par conséquent l'arrêt du Groupe.
merci de nous aider sur les cause probable de cette anomalie
NB : caractéristique des variateur : Variateur Power Flex 753 (puissance 55KW, 75 KW, 110 KW...).
merci d'avance.
Détérioration des carte de puissance des variateur de vitesse
- kharmoumemsa
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : lun. 8 févr. 2016 04:35
- Contact :
- vincebzh56
- Assidu

- Messages : 140
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Détérioration des carte de puissance des variateur de vitesse
Bonjour
difficile de donner une réponse sûre....
Impact foudre ?
Chute de tension( normalement le variateur se met en sécurité)
Surtension ?schéma de laision à la terre amont IT?
Harmoniques ?
Voir également avec le service Chorus Expert de Schneider...
Salutations
difficile de donner une réponse sûre....
Impact foudre ?
Chute de tension( normalement le variateur se met en sécurité)
Surtension ?schéma de laision à la terre amont IT?
Harmoniques ?
Voir également avec le service Chorus Expert de Schneider...
Salutations
- kharmoumemsa
- Nouveau

- Messages : 7
- Enregistré le : lun. 8 févr. 2016 04:35
- Contact :
Re: Détérioration des carte de puissance des variateur de vitesse
merci pour votre repense,
Je vous informe que les variateurs de vitesse en question sont de Marque Allen-bradley est non shneider.
- Concernant la mise à la terre :
L'alimentation électrique de la station est assurer par un transformateur 630 KVA couplage DYn mais le neutre est relie à la terre dans le local MT/BT est non utiliser dans la commande 220 Vac du reste de l'installation de la station (un autre petit transfo d’isolement 400 Vac-220 Vac qui assure le circuit de commande), alors le schéma de liaison à la terre est de type TT.
- Concernant les surtensions:
il y a un relai de protection contre les surtension.
- Concernant les foudres:
la station est situe dans une région aride et sec (DAKHLA, sud maroc), et on a une appareil qui mesure le nombre de foudre mais aucun foudre n'as été enregistré jusqu’à l'instant.
- Concernant les harmonique j'ai aucun idée ?
Merci de nous aider sur le diagnostic sur l'origine probable de cet incident.
Cordialement,
Je vous informe que les variateurs de vitesse en question sont de Marque Allen-bradley est non shneider.
- Concernant la mise à la terre :
L'alimentation électrique de la station est assurer par un transformateur 630 KVA couplage DYn mais le neutre est relie à la terre dans le local MT/BT est non utiliser dans la commande 220 Vac du reste de l'installation de la station (un autre petit transfo d’isolement 400 Vac-220 Vac qui assure le circuit de commande), alors le schéma de liaison à la terre est de type TT.
- Concernant les surtensions:
il y a un relai de protection contre les surtension.
- Concernant les foudres:
la station est situe dans une région aride et sec (DAKHLA, sud maroc), et on a une appareil qui mesure le nombre de foudre mais aucun foudre n'as été enregistré jusqu’à l'instant.
- Concernant les harmonique j'ai aucun idée ?
Merci de nous aider sur le diagnostic sur l'origine probable de cet incident.