Bonjour
Est il possible de mettre une prise encastree (carrelage) a moins de 60cm d une cabine de douche?
ainsi que des gaines encastrees dans ces memes conditions.
prises elec
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: prises elec
Bonjour,
Pour des gaines encastrées pas de soucis, mais pour la prise, c'est hors de question à moins qu'elle ne soit alimentée par un transformateur de séparation...
@+
Pour des gaines encastrées pas de soucis, mais pour la prise, c'est hors de question à moins qu'elle ne soit alimentée par un transformateur de séparation...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: prises elec
merci RFco pour ces precisions
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
