calcul section cable

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
noelectro
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 14 avr. 2008 14:31
Contact :

calcul section cable

Message par noelectro »

salut,

j'ai une installation 192 kw, 400v tri, 280A que je dois raccorder a edf avec un câble de 30 m.

mon probleme est que j'ai du mal a calculer la section de ce câble. avez-vous un abaque ou autre tableau pour retrouver ce que j'ai besoin ?

merci
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1603
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: calcul section cable

Message par VE Pp »

Bonsoir,

C'est dans l'industrie, pour alimenter un pavillon ?
Avatar du membre
noelectro
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 14 avr. 2008 14:31
Contact :

Re: calcul section cable

Message par noelectro »

Salut,

Panneaux photovoltaïques > onduleurs > TGBT > EDF
a+
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: calcul section cable

Message par GAS »

bonjour,
Le courant admissible pour une canalisation enterrée, en cuivre, isolée au PR, en triphasé, est de 301 A pour une section de 95 mm2 et de 300 A pour une canalisation aluminium de 150 mm2: Réf. tableau 52J NF C15-100.
Pour déterminer votre chute de tension vous pouvez vous référer sur la droite de la page d'accueil du site où vous pourrez télécharger une calculette (au format Excel). :-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités