Bonjour,

Je dois changer ce telerupteur qui contrôle 2 points lumineux via 3 poussoirs.

Malgré mes recherches, j'avoue être un peu perdu sur le type de branchement actuel et surtout le modèle avec lequel je peux le remplacer...

Auriez vous des conseils à me donner ?

Merci d'avance !

Image
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remplacement de

Message par RFco »

hello


montage avec neutre au poussoir


le marron est la phase
les orange sont les retours poussoirs
le blanc est le retour lampes



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remplacement vieux télérupteur

Message par RFco »

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Zalca
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 24 nov. 2018 16:46
Contact :

Re: Remplacement vieux télérupteur

Message par Zalca »

Merci infiniment !

Comment cabler sur le modèle Legrand ? Je dois refaire un pont avec la phase ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remplacement vieux télérupteur

Message par RFco »

simple

oui il faut faire un pont


marron en 1 et A1
oranges en A2
blanc en 2


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Zalca
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 24 nov. 2018 16:46
Contact :

Re: Remplacement vieux télérupteur

Message par Zalca »

Malheureusement il semble que le modèle que vous me conseillez a été remplacé par celui là :
Image

Du coup que deviennent les branchements ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remplacement vieux télérupteur

Message par RFco »

bonjour


ce modèle ne convient pas car il faut avoir la phase aux poussoirs


donc par exemple FINDER 26.01 : https://www.findernet.com/fr/france/pro ... 6?filters=[{%22classId%22:62,%22position%22:0,%22id%22:381},{%22classId%22:61,%22position%22:1,%22id%22:374}]



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Zalca
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 24 nov. 2018 16:46
Contact :

Re: Remplacement vieux télérupteur

Message par Zalca »

Ça marche parfaitement !

Merci beaucoup !
Avatar du membre
djoulanne
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 2 oct. 2021 15:30
Contact :

Re: Remplacement vieux télérupteur

Message par djoulanne »

Bonjour !
Je tombe sur votre post car j'ai le mm problème... Mais je ne comprends pas ce que vous avez fait comme pont...
Merci pour votre aide !
Anne
Répondre