Bonsoir,
J’ai besoin d’aide avant passage consuel.
Amperage de l’AGCP = 60A
Pour l’interrupteur différentiel de type A j’ai mis un 63A par contre j’ai le 32A plaque + le 20A du lave linge + 20A four + 3 circuit prises 20A + 1 éclairage 10A , protégés par l’inter différentiel.
Mon interrogation est la suivante, je précise avant que je ne suis pas assujetti à l’amendement 5 permis antérieur, ma question:
Le nombre de disjoncteurs sur l’IDD de type A est normalement limité à 4 suivant la norme par contre du fait que le mien soit un 63A est de capacité supérieur à l’amperage de l’AGCP me permet il de dépasser le nombre max de 4.
Merci d’avance pour votre aide
Fabien
Nombre de disjoncteurs derrière IDD de type A
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Nombre de disjoncteurs derrière IDD de type A
bonsoir
oui, aucun soucis, nombre illimité dans ce cas précis
@+
oui, aucun soucis, nombre illimité dans ce cas précis
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Nombre de disjoncteurs derrière IDD de type A
Bonsoir et merci pour votre aide
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
