salut
je voudrais savoir comment calculer une chute de tensionsuivant:
25v continue dans la source ;une longueur de cable 2.5 de 110m
sachant qu'a l'extrimite la valeur +ou-19v est resulté
MERCI
chute de tension
Re: chute de tension
Bonsoir
Dans ton cas, tu doit calculer la résistance(R) du conducteur, ensuite déterminer ( par meusure ou par calcul) le courant dans la ligne) et le multiplié par la résistance.
la formule est: R=(Ρ*l)/s
Ρ= rédistivité du conducteur ,aluminium =27 . 10-9 Ω·m , cuivre= 17 . 10-9 Ω·m
l= longeur du conducteur
s= section du conducteur
Pourquoi le veux-tu ?
Dans ton cas, tu doit calculer la résistance(R) du conducteur, ensuite déterminer ( par meusure ou par calcul) le courant dans la ligne) et le multiplié par la résistance.
la formule est: R=(Ρ*l)/s
Ρ= rédistivité du conducteur ,aluminium =27 . 10-9 Ω·m , cuivre= 17 . 10-9 Ω·m
l= longeur du conducteur
s= section du conducteur
Pourquoi le veux-tu ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 3 invités

