Besoin d'aide pour mon tableau électrique

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
Doby
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 26 juil. 2018 10:55
Contact :

Besoin d'aide pour mon tableau électrique

Message par Doby »

Bonjour,

Je souhaite changer mon tableau électrique pour le remettre au norme. En effet celui-ci est surchargés et présente des défaut (éclairage hors différentiel au sous-sol) de plus je souhaiterais réaliser des travaux sur le chauffage et sur la cuisine.
J'habite une maison individuelle de 100m² habitable qui sera chauffé par une pompe à chaleur après les prochains travaux.

J'aurais aimé avoir votre avis sur le projet que j'ai réalisé :

Voici le projet :
Image

Merci d'avance pour votre aide.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Besoin d'aide pour mon tableau électrique

Message par RFco »

hello



rien de vraiment choquant


seulement

c'est dans la cuisine que l'on risque de rencontrer le plus de défauts d'isolement

Même si individuellement ils peuvent être minimes, les regrouper peut atteindre en somme la valeur du seuil de déclenchement du différentiel les protégeant, ainsi, plus de courant dans toute la cuisine.

J'ai pour habitude de répartir les circuits cuisine, et ainsi aussi tous les circuits spécialisés sur tous les différentiels présents.

OK, je ne pose que des 63A type A, mais cela permet à peu près toutes les ""folies""




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Doby
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 26 juil. 2018 10:55
Contact :

Re: Besoin d'aide pour mon tableau électrique

Message par Doby »

Merci beaucoup pour ta réponse rapide.
Ça me rassure dans ce que je prévois de faire.

Je vais regarder à répartir autrement en passant qu'avec des disjoncteurs différentielle de 63A.

@+
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités