Dans l'étude de dimensionnement d'une installation électrique BT , dans la partie des jeux de barres , on se base sur quoi pour choisir le nombres de barres par phase (K1)
merci :-)
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: dimensionnement jeux de barres (omnibus) BT

Message par Mercure2 »

Bonjour


L'étude de la constitution d'un jeu de barres repose sur des considérations d'ordre électrique (efforts
électrodynamiques en régime de court circuit,ou échauffements en régime de surcharge ) et sur des considérations mécaniques (sollicitations statiques et dynamiques).
EFFORTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES SUBIS PAR DES BARRES OMNIBUS

Les barres omnibus subissent de telles forces dues aux champs magnétiques produits par les
conducteurs voisins et parallèles.
Lorsque dans deux barres voisines les courants sont de même sens, l'effort subi par les barres est
une attraction ; si les courants sont de sens opposés, les barres se repoussent.
lorsqu"on veut établir un projet de barres , il se trouve qu'en est face ou
confronté avec des problèmes de divers ordres :
· Électriques
Quelle intensité peut-on faire passer dans une barre ou un jeu de barres donné et, inversement, quel
conducteur faut-il prévoir pour une intensité donnée ? Quelle sera la chute de tension ? etc...
· Mécaniques
Quelles dimensions faut-il donner aux barres pour que celles-ci présentent une résistance mécanique
compatible avec leurs conditions d'emploi : leur propre poids d'abord et, dans le cas de conducteurs
extérieurs, les surcharges dues au vent, à la neige, etc...?
Deux facteurs, d'ailleurs liés l'un à l'autre, interviennent pour limiter le courant admissible dans un
conducteur :
- la température atteinte par ce conducteur,
- les pertes par échauffement.
En dehors de toute spécification particulière, la température d'un conducteur en cuivre ne doit pas
dépasser 90°, et ce pour les raisons suivantes :
- éviter l'oxydation très rapide du cuivre qui se produit, en présence de l'air, au-delà de cette
température, et qui peut entraîner de dangereux échauffements locaux, aux joints et aux contacts ;
- éviter également tout effort mécanique important sur les supports, dû aux dilatations et aux
contractions du cuivre ;
- assurer la sécurité des isolants
D'une façon générale, pour les barres destinées à être parcourues par des courants de forte
intensité, il faut tenir compte des trois facteurs essentiels :
1. Les barres doivent présenter le maximum de surface permettant de dissiper la chaleur.
2. Les barres doivent être disposées de façon à gêner le moins possible les courants d'air naturels.
3. La densité de courant doit être aussi uniforme que possible dans toutes les différentes parties des
conducteurs.
Les barres méplates rectangulaires doivent être montées autant que possible parallèlement, leurs
grands axes étant verticaux pour faciliter la circulation de l'air.
Le courant admissible dans de telles barres dépend essentiellement des dimensions et proportions
des méplats avec leurs disposition
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
sam42
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 28 avr. 2018 03:34
Contact :

Re: dimensionnement jeux de barres (omnibus) BT

Message par sam42 »

Merci pour vos informations
dyna

Je me suis bloqué dans la partie électrique comment choisir le conducteur (omnibus) pour faire passer un courant .

j'ai lu un peu de document concernant cette problématique et j 'ai trouvé que si on a le courant d'emploi issue de la puissance du transfo qu'on va utiliser dans notre installation ,ça nous reste à trouver les facteurs(K1,K2,K3..) d'échauffement , de température ambiante , le nb de barres qu'on va utiliser par phases ,on va utiliser des barres sur chant à plat . puis à partir du courant emploi prélevé précedement
avec K=K1* K2* K3*...K8*K9
Iadmissible= Iemploi/k

ce que j'ai pas compris est comment déterminer le coefficient de nombre K2 (nb de barres par phases ) et le coefficient d'échauffement K9 .

:-)
pericles
Expert
Expert
Messages : 1260
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: dimensionnement jeux de barres (omnibus) BT

Message par pericles »

bonjour,

voir facteur de correction k2 x k9 : tableau N°3 page 2
et facteur de correction température k7 x k8 : tableau N°4 page 2

la note de JM Beaussy : Intensité admissible dans les jeux de barres
https://www.cjoint.com/data/HFhjeWqxm5X ... pdf#page=2