Bonjour,
Chez un client, j'ai un interrupteur différentiel 40A Tétrapolaire type AC qui protège quelques circuits de Laves Linge monophasés... comme c'est pour des laves-linge, j'étais parti pour le changer pour un type Asi mais mon fournisseur me dit que ca ne sert à rien ....? Juste à éviter qu'il saute trop souvent à cause du lave-linge ...
Qu'en pensez vous ?
J'ai également un lave linge industriel protégé par un disjoncteur 40A avec bloc différentiel 300mA type AC... j'était également parti pour remplacer le disjoncteur par un 32A car le câble en aval est en 6mm2 et remplacer le bloc différentiel par un Asi mais je suis perdu ....
Merci d'avance
Max
Chez un client, j'ai un interrupteur différentiel 40A Tétrapolaire type AC qui protège quelques circuits de Laves Linge monophasés... comme c'est pour des laves-linge, j'étais parti pour le changer pour un type Asi mais mon fournisseur me dit que ca ne sert à rien ....? Juste à éviter qu'il saute trop souvent à cause du lave-linge ...
Qu'en pensez vous ?
J'ai également un lave linge industriel protégé par un disjoncteur 40A avec bloc différentiel 300mA type AC... j'était également parti pour remplacer le disjoncteur par un 32A car le câble en aval est en 6mm2 et remplacer le bloc différentiel par un Asi mais je suis perdu ....
Merci d'avance
Max
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)
hello
un iner diff 40 pour plusieurs lave linge, ok, mais combien de lave linge??
la norme demande qu'un lave linge soit protégé par un type A à cause de la possibilité de défauts à composante continue qu'un type AC ne saurait pas reconnaitre.
pour ta deuxième bête, faut voir la plaque signalétique pour répondre.
@+
un iner diff 40 pour plusieurs lave linge, ok, mais combien de lave linge??
la norme demande qu'un lave linge soit protégé par un type A à cause de la possibilité de défauts à composante continue qu'un type AC ne saurait pas reconnaitre.
pour ta deuxième bête, faut voir la plaque signalétique pour répondre.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- maxtofurious
- De passage

- Messages : 32
- Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
- Contact :
Re: Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)
Bonjour,
3 laves-linge maximum mais actuellement 1 lave linge + 1 sèche linge
Pour la machine triphasée, je ne peux y retourner rapidement ... peux-tu me préciser les différents cas que je pourrais rencontrer ? (décris sur la plaque signalétique) A quoi penses-tu ^^? Le but est surtout de modifier le tableau si les personnes ne sont vraiment pas en sécurité avec l'installation actuelle mais aussi en cas de remplacement de la machine triphasée... donc qui peut le plus peut le moins. Mais je ne veux pas vendre si le besoins n'y est pas ...
Et donc vu qu'il n'y a pas de différentiel type A en triphasée ... Je passes directement au ASI ? On est d'accord, le type AC ne sécurise pas pleinement les utilisateurs de ces machines ?
Merci d'avance
3 laves-linge maximum mais actuellement 1 lave linge + 1 sèche linge
Pour la machine triphasée, je ne peux y retourner rapidement ... peux-tu me préciser les différents cas que je pourrais rencontrer ? (décris sur la plaque signalétique) A quoi penses-tu ^^? Le but est surtout de modifier le tableau si les personnes ne sont vraiment pas en sécurité avec l'installation actuelle mais aussi en cas de remplacement de la machine triphasée... donc qui peut le plus peut le moins. Mais je ne veux pas vendre si le besoins n'y est pas ...
Et donc vu qu'il n'y a pas de différentiel type A en triphasée ... Je passes directement au ASI ? On est d'accord, le type AC ne sécurise pas pleinement les utilisateurs de ces machines ?
Merci d'avance
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)
hello
tri ou tétra c'est pareil
type A/HI en tétra, en hager 63A c'est la ref CDH863F
sinon, bloc diff type A/HI en tri simple 40A : BD340
bloc diff tétra en 40A type A/HI : BDH840
@+
tri ou tétra c'est pareil
type A/HI en tétra, en hager 63A c'est la ref CDH863F
sinon, bloc diff type A/HI en tri simple 40A : BD340
bloc diff tétra en 40A type A/HI : BDH840
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- maxtofurious
- De passage

- Messages : 32
- Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
- Contact :
Re: Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)
Alors j'était parti sur :
- Pour la machine triphasée en 6mm2 : Schneider R9PDCS32 - disjoncteur différentiel - 3P+N - 32A - 30mA - courbe C - type Asi
Et pour la ligne avec les lave-linge monophasés : j'ai pas encore trouvé...
- Pour la machine triphasée en 6mm2 : Schneider R9PDCS32 - disjoncteur différentiel - 3P+N - 32A - 30mA - courbe C - type Asi
Et pour la ligne avec les lave-linge monophasés : j'ai pas encore trouvé...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)
hello
c'est donc une laverie
le mieux est de protéger individuellement chaque machine
voir si tu prends des protections auxiliarisables ou pas (report de défaut entre autres)
@+
c'est donc une laverie
le mieux est de protéger individuellement chaque machine
voir si tu prends des protections auxiliarisables ou pas (report de défaut entre autres)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- maxtofurious
- De passage

- Messages : 32
- Enregistré le : dim. 19 juin 2016 21:49
- Contact :
Re: Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)
Alors là tu m’as perdu... tu peux m’en dire plus ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7322
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Protection triphasée de Lave-Linge (Locaux recevants du public)
Pour éviter qu'une machine en défaut ne fasse couper les autres (défaut d'isolement), le mieux serait d'avoir un disjoncteur diff par machine
auxiliarisable pour signaler qu'une protection est coupée (via report alarme par exemple)
auxiliarisable pour signaler qu'une protection est coupée (via report alarme par exemple)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...