Calcul de la résistance du neutre

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
RAZZOUKI
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : jeu. 18 janv. 2018 11:23
Contact :

Calcul de la résistance du neutre

Message par RAZZOUKI »

Bonjour, je voudrais savoir comment calculer la résistance du neutre d'un transformateur 225/30 kV, je cherche sur la norme 13-100 mais en vain.
Merci
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Calcul de la résistance du neutre

Message par Emine »

Bonjour

peut être(je ne suis pas sur) la résistance est calculé de la façon suivante:

Image

Image

dans votre cas nous avons 225/30KV si on veut obtenir un courant de Ik1=50 A

ZN=U/(1.73xIk1)=(30/1.73x50)= 346ohm

Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités