paratonnere ?

Message par inspecteur »

Bonjour

je souhaiterais savoir pour un paratonnerre les mesure de terre sont les même en valeurs que pour un piquet ou fond de fouille

donc barrette fermer j'ai 45 ohms et ouverte j'ai 0.35 ohms

ses valeurs sont elle correcte

merci de votre aide
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: paratonnere ?

Message par Bitec »

Bonjour,

Il est difficile d'expliquer pourquoi la valeur de la prise de terre barette ouverte est plus élevée que la valeur de la prise de terre barette fermée.
La prise de terre seule doit avoir une résistance inférieure à 10 ohms. La façon dont elle est réalisée est de la même importance que sa valeur pour atteindre l'efficacité souhaitée.

Choisissez bien la rubrique pour poser la question, cela rend service à tout le monde. Merci.

Cordialement.
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: paratonnere ?

Message par inspecteur »

voici par un schema se que j'ai realisé pour mieux comprendre

barrette en sortie du compteur fermer: méthode 3 fils avec les piquets planter en V avec 20 m

Image
et j'obtient 45 ohms

et avec barrette ouverte en sortie du compteur et avec méthode deux fils:

Image
la j'obtient 0.35 ohms

merci de votre aide pour ses valeurs
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: paratonnere ?

Message par inspecteur »

bonjour

je suis un peut embettant mais le besoin de réponse se fait pressant pour ma part

ses pour cela je vous sollicite une nouvelle fois pour obtenir des avis avant dimanche soir
merci à vous