bonsoir Monsieur CANDELA,
1-Dans un Immeuble-IM ou un Etablissement Recevant du Public-ERP-ERDF a t-il l'obligation de poser un transformateur de type sec?
bonne soirée
Transformateur de distribution
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Transformateur de distribution
Bonjour,
Non, mais les locaux doivent être adaptés à la nature du diélectrique. S'il est susceptible de produire de vapeurs inflammables:
§ 2. Les locaux de service électrique doivent être identifiés et
faciles à atteindre par les services de secours.
§ 3. L'isolement de ces locaux peut être réalisé, selon la
nature des matériels qu'ils renferment :
a)
Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de
degré 2 heures et des dispositifs de franchissement
coupe-feu de degré 1 heure sans communication directe
avec les locaux ou dégagements accessibles au public.
Extrait Règlement de sécurité ERP, art EL5 Maj 2016
Des conditions moins restrictives (cf §3b de l'article ci-dessus) sont applicables aux transfos secs enrobés.
Cordialement
Non, mais les locaux doivent être adaptés à la nature du diélectrique. S'il est susceptible de produire de vapeurs inflammables:
§ 2. Les locaux de service électrique doivent être identifiés et
faciles à atteindre par les services de secours.
§ 3. L'isolement de ces locaux peut être réalisé, selon la
nature des matériels qu'ils renferment :
a)
Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de
degré 2 heures et des dispositifs de franchissement
coupe-feu de degré 1 heure sans communication directe
avec les locaux ou dégagements accessibles au public.
Extrait Règlement de sécurité ERP, art EL5 Maj 2016
Des conditions moins restrictives (cf §3b de l'article ci-dessus) sont applicables aux transfos secs enrobés.