Appareillage triphasé sans neutre en HTA

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Assidu
Assidu
Messages : 165
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11
Contact :

Appareillage triphasé sans neutre en HTA

Message par edfhelp »

bonsoir,

Pour une installation industrielle alimenté en HTA/BT au travers d'un TRANSFO 20 000 /410 V :

1- Est-ce que le neutre est distribué sur l'appareillage par exemple un moteur triphasé?

2-En cas de défaut avec un moteur SANS NEUTRE, comment est détecté le défaut :

2-1-phase/terre?

2-2-Triphasé?

3-Pourquoi le neutre n'est pas distribué sur les moteurs triphasés?


Merci
Avatar du membre
Mercure2
Assidu
Assidu
Messages : 199
Enregistré le : jeu. 4 avr. 2013 20:46
Contact :

Re: Appareillage triphasé sans neutre en HTA

Message par Mercure2 »

Bonjour

il n y a pas de moteur triphasé avec Neutre ni en BT ou HTA sauf pour les moteurs mono en BT
voir les liens suivants:
http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Docli ... charge.pdf

http://www.ree.see.asso.fr/IMG/pdf/024e ... 002_02.pdf

Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience

Crl
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Appareillage triphasé sans neutre en HTA

Message par Candela »

Bonjour,
Q3: un moteur tri est un récepteur équilibré par nature. Le raccordement au neutre est totalement inutile, et l'usage d'un conducteur et de pôles de neutre serait du gaspillage.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités