Capacité de fuite à la terre câble BT

Message par edfhelp »

bonsoir,

Câble BTA en aval d'un Transformateur 20 000 V/400V:

1-Comment expliquer la présence de capacité parasité sur un câble BTA?


bonne soirée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Capacité de fuite à la terre câble BT

Message par Candela »

Bonjour,
C'est simple: un condensateur se compose de deux armatures conductrices séparées par un isolant. Sa charge est proportionnelle à la tension entre armatures. sa capacité est:
-proportionnelle à la surface des électrodes (de la plus petite si elles sont inégales)
-inversement proportionnelle à la distance (=épaisseur du diélectrique)
Un "bon" condensateur (cad de forte capacité) est donc constitué d'armatures de surface importante séparées par un isolant très mince: par ex condensateurs électrochimiques, ou mylar métallisé.

Mais dans la réalité tout conducteur isolé -même par de l'air- porté à un potentiel par rapport à la terre ou à un autre conducteur constitue avec ces éléments un condensateur "non désiré":
'la permittivité est généralement mauvaise
-la distance est plutôt élevée (en regard de l'épaisseur des films utilisés, qq microns en général en BT)
-en revanche la surface est souvent très importante (lignes électriques, réseau industriel )
Ne pas oublier les condensateurs d'entrée des filtres HF équipant de nombreux appareils électroniques. S'il y a de nombreux PC, onduleurs, chargeurs, variateurs ces filtres constituent l'essentiel de la capacité du réseau.
C'est de là que viennent les "capacités parasites" qui sont inévitables...

Cordialement
Avatar du membre
Mckallowey
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
Contact :

Re: Capacité de fuite à la terre câble BT

Message par Mckallowey »

Quelle culture ce candela ....
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités