mise aux normes du tableau electrique
mise aux normes du tableau electrique
J'aurais besoin de conseil de vieux briscard , lol
Voila , j'ai mon bof qui vient d'acheter une petite maison .
Il fait des travaux , et bien entendu il va toucher a l'élec, mais juste au tableau car ce sont des portes fusible .
En fait je voulais avoir vos avis .
Le tableau se trouve a l'entrée dans un renfoncement étroit au mur avec le disjoncteur principal au dessus. Je vais certainement avoir besoin d'un tableau 2 rangées et changer le disjoncteur principal .
Mais je doute que j'arriverais a faire tout rentrer, donc avez-vous des conseils a me donner pour le disjoncteur principal et le tableau 2 rangées ?
Dois-je faire tout en saillit et donc rallonger les fils ?
Evidemment , la méthode la plus simple m'irait amplement.
Je vous souhaite une bonne journée
et merci par avance pour votre aide
Désolé, je galère a mettre une photos
Voila , j'ai mon bof qui vient d'acheter une petite maison .
Il fait des travaux , et bien entendu il va toucher a l'élec, mais juste au tableau car ce sont des portes fusible .
En fait je voulais avoir vos avis .
Le tableau se trouve a l'entrée dans un renfoncement étroit au mur avec le disjoncteur principal au dessus. Je vais certainement avoir besoin d'un tableau 2 rangées et changer le disjoncteur principal .
Mais je doute que j'arriverais a faire tout rentrer, donc avez-vous des conseils a me donner pour le disjoncteur principal et le tableau 2 rangées ?
Dois-je faire tout en saillit et donc rallonger les fils ?
Evidemment , la méthode la plus simple m'irait amplement.
Je vous souhaite une bonne journée
et merci par avance pour votre aide
Désolé, je galère a mettre une photos
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: mise aux normes du tableau electrique
hello
qu'appelle tu le disjoncteur principal???
le disjoncteur appartenant à EDF??
Si oui, alors PAS TOUCHE
une photo de l'ensemble serait bienvenue
pour mettre une photo, l'uploader via un site spécialisé type casimages ou autre ou alors via un [Interdit :)] type dropbox qui permet de donner des liens publics vers les images
@+
qu'appelle tu le disjoncteur principal???
le disjoncteur appartenant à EDF??
Si oui, alors PAS TOUCHE
une photo de l'ensemble serait bienvenue
pour mettre une photo, l'uploader via un site spécialisé type casimages ou autre ou alors via un [Interdit :)] type dropbox qui permet de donner des liens publics vers les images
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: mise aux normes du tableau electrique
Bonjour Rfo , merci de votre réponse . je vous les photos
[urlhttp://www.casimages.com/m_photos?alb=0][/url]
[urlhttp://www.casimages.com/m_photos?alb=0][/url]
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: mise aux normes du tableau electrique
rebonjour
merci de vérifier le lien, ce n'est pas bon
merci de vérifier le lien, ce n'est pas bon
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: mise aux normes du tableau electrique
ok
donc oui, forcement en applique, garder la ""coque"" de l'existant pour y mettre les connexions permettant de rallonger les fils
en effet, pas la place ou mettre en sécurité
mettre le nouveau juste en dessous de la porte
donc oui, forcement en applique, garder la ""coque"" de l'existant pour y mettre les connexions permettant de rallonger les fils
en effet, pas la place ou mettre en sécurité
mettre le nouveau juste en dessous de la porte
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: mise aux normes du tableau electrique
Vous avez raison rfco , vaut mieux déporter le tableau et gardé le disjoncteur principal dans son petit placard.
D'ailleur , si je veux changer le DB , je dois faire une demande a ERDF ?
A combien d'euros reviens un changement de disjoncteur ?
Rien ne m'empeche de changer le tableau electrique et de faire le changement de DB plus tard ?
Puis-je mettre le tableau plutôt a coté que en dessous ?
D'ailleur , si je veux changer le DB , je dois faire une demande a ERDF ?
A combien d'euros reviens un changement de disjoncteur ?
Rien ne m'empeche de changer le tableau electrique et de faire le changement de DB plus tard ?
Puis-je mettre le tableau plutôt a coté que en dessous ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: mise aux normes du tableau electrique
en dessous, à côté, peu importe
pour le coût, aucune idée, par contre pas de gratuité si pas défectueux
pour le coût, aucune idée, par contre pas de gratuité si pas défectueux
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: mise aux normes du tableau electrique
Merci Rfco pour vos réponse
Bon week end
Bon week end
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
