Bonjour à tous, je vais demander un compteur pour un bâtiment agricole de 400m2, je vais avoir besoin:
d'un éclairage composé de trois réglettes doubles
une prise mono déporté de quelques mètres du tableau pour pouvoir bricoler
et d'une prise tri pour brancher un ventilateur de 4kw (refroidir du grain)
Je pensais donc installer tout cela dans un coffret métallique étanche
je présume un inter dif 4 poles 30ma, ampérages??
un disjoncteur mono 16a (prise)
un disjoncteur 10a (lumière)
un disjoncteur tri 16a
Une barrette de coupure de terre, y a t'il des distance à respecter?
Quand j'ai posé l'arrivée d'eau, j'en ai profiter pour poser un cuivre de 16mm2, 8m de long dans la fouille (terre argileuse)
Faut il relier tous les poteaux métallique entre eux à la terre???
T a t'il d'autre prescription à respecter?
Bonne journée à vous
Installation coffret en vue du consuel
- tontonyeye
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : jeu. 28 janv. 2016 18:03
- Contact :
- tontonyeye
- Arrivant

- Messages : 4
- Enregistré le : jeu. 28 janv. 2016 18:03
- Contact :
Re: Installation coffret en vue du consuel
Bjr le moins que l'on puisse dire c'est que je ne me suis pas perdu dans les conseils, j'ai du me débrouiller seul et j'en suis fier , j'ai fais mon installation, consuel ok aucune remarque et la fée électricité est arrivée aujourd'hui