comptage BT

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

comptage BT

Message par Emine »

Bonjour
d’après la page 57 (B22) guide 2010 schneider
En France la norme NF C 13-100 définit le poste HTA à comptage BT par :
une tension 1 à 33 kV (valeur usuelle 20 kV),
un seul transformateur,
courant secondaire assigné est au plus égal à 2000 A (soit en pratique une puissance maximale P max 1250 kVA)
La valeur maximale 2000 A impose en pratique, selon les tensions, de se limiter à une puissance maximale normalisée du transformateur de :
1250 kVA en 20 kV,
1000 kVA en 15 kV,
630 kVA en 10 kV,
400 kVA en 5,5 kV.
la condition est que le courant secondaire ne dépasse pas 2000A (bien sur un seul transformateur)

on a d’après la formule S=racine3*U(tension secondaire)*I

pourquoi les limites sont donné en fonction des tension primaires? malgré pour calculer le courant secondaire on utilise la tension secondaire
par exemple un transformateur 1000kVA tension primaire 10kv et tension secondaire 400v
donc I=1000/1.73*400=1445A donc le courant est <à 2000A donc est ce que on peut considérer comme un comptage BT

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: comptage BT

Message par Candela »

Bonjour,
Ce point est assez mal expliqué dans le Guide Schneider.
Je commence par les considérations générales:
La norme est faite...pour normaliser (merci M. de Lapalisse :-D ), donc pour éviter une trop grande diversité de schémas. En ce qui concerne la C13-100, il s'agit d'éviter que les agents du distributeur, appelées à intervenir sur des installations client très nombreuses, et parfois en urgence, ne soient trop déroutés par des schémas inhabituels; ceci pour maintenir un bon niveau de sécurité.

Il y a une deuxième règle, concernant la protection HTA, que le Guide n'explicite pas: si le courant de base est supérieur ou égal à 45A, la protection est assurée par disjoncteur (433.1).
C'est cette dernière règle qui conduit aux limites de puissance des transfos selon la tension primaire.
Rien dans les textes n'oblige à avoir un comptage HT si le courant secondaire est <2000A.
Ce n'est cependant pas très judicieux (sauf cas particulier, bien entendu).
Dans un comptage HTA, le coût le plus élevé est constitué par la cellule Disjoncteur, à partir du moment où l'on dispose de ce dernier et de 3Tc, l'ajout d'un deuxième enroulement et de la cellule TT permet de profiter des avantages du comptage HT et d'une bien meilleure évolutivité.
Les constructeurs ne proposent donc pas cette option, et le Distributeur non plus.
Mais si le client est sûr de son choix, il n'y a pas de raison de lui refuser un comptage BT (voir C13-100 figure 31 GA).

Cordialement

PS le cas cité est devenu très rare puisque le 20 kV est quasiment généralisé. Il doit rester un peu de 15 kV....
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: comptage BT

Message par Emine »

Merci Candela
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités