re,
en gros ,il te dit qu'une seule coupure est prévue dans ces salles.
Tu peux la créer en amenant depuis ta protection , le circuit sur un inter bipolaire
pour couper phase et neutre de l'équipement qui sera en sortie de cet Inter.
dans ce cas tu emploieras un inter ( adéquat à l'intensitée) modulaire dans un petit coffret.
ou bien sûr l'emploi d'un AU pilotant une MX et dans ce cas tu as forcément ta coupure
bipolaire puisque tu fais tomber le disjoncteur d'alim....mais c'est plus cher et te prend
aussi plus de place dans le tableau.
pour tes BAES il n'a pas de 12V qui charge tes blocs.
sur ton bloc il y a 4 bornes: 2 pour le secteur que tu vas raccorder au tableau comme t'as dit Gas
2 autres + et _ que tu raccordes respectivement sur ta télécommande
que tu auras alimenté en 230V
A+
inter diff type A
Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »
Aller à
- Réalisation d’installations ou extensions, aide par professionnels et initiés
- ↳ Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- ↳ Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- ↳ Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- L’électricité dans l’industrie
- ↳ Matériel, appareillage, équipement
- ↳ Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
- ↳ Machines tournantes : moteurs, alternateurs...
- Poste de transformation et groupes électrogènes
- ↳ Régime du neutre
- ↳ Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
- ↳ Les alimentations secourues
- Les énergies renouvelables
- ↳ Les énergies renouvelables
- Chauffage fonctionnant au moyen de l'électricité.
- Etablissements Recevant du public
- ↳ Etablissements Recevant du public
- ↳ Divers locaux
- Prévenir plutôt que guérir
- ↳ J’ai vu le danger je témoigne pour le prévenir
- ↳ L’habilitation électrique
- Les protections
- ↳ Protections particulières
- ↳ Produits et matériels efficaces
- Vos projets, la création d’entreprise, la formation en général
- ↳ Devenir artisan électricien
- ↳ Questions diverses pour la création d'une entreprise
- ↳ La formation, le choix de votre cursus
- Le site et les forums de VOLTA-Électricité
- ↳ Le site et les forums
- ↳ Liens vers les sites partenaires
- ↳ Électricité
- ↳ Écologie
- ↳ Divers métiers
- ↳ Associations
- ↳ Loisirs
- ↳ Utilitaires
- ↳ Codes pour les promotions
- ↳ Liens vers des sites intéressant
- ↳ Demande de schémas en rapport avec le bâtiment
- ↳ Demande de schémas en rapport avec l'industrie
- Petites annonces d'emploi, de demande de prestations, sous traitance...
- ↳ Offres et demandes d’emploi, prestations, sous traitance en rapport avec l’électricité
- ↳ Offres d’emploi en France
- ↳ Offres d’emploi à l’étranger
- ↳ Demandes d’emploi
- ↳ Demandes de stage
- ↳ Demandes pour des prestations, de la sous traitance...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 6 invités