Re: inter diff type A

Message par lignedirecteband »

re,

en gros ,il te dit qu'une seule coupure est prévue dans ces salles.
Tu peux la créer en amenant depuis ta protection , le circuit sur un inter bipolaire
pour couper phase et neutre de l'équipement qui sera en sortie de cet Inter.
dans ce cas tu emploieras un inter ( adéquat à l'intensitée) modulaire dans un petit coffret.

ou bien sûr l'emploi d'un AU pilotant une MX et dans ce cas tu as forcément ta coupure
bipolaire puisque tu fais tomber le disjoncteur d'alim....mais c'est plus cher et te prend
aussi plus de place dans le tableau.

pour tes BAES il n'a pas de 12V qui charge tes blocs.
sur ton bloc il y a 4 bornes: 2 pour le secteur que tu vas raccorder au tableau comme t'as dit Gas
2 autres + et _ que tu raccordes respectivement sur ta télécommande
que tu auras alimenté en 230V

A+